impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da scorpionrock »

se ho un circolatore impianto a pavimento con regolazione climatica è contro natura farlo funzionare quando il termostato chiama, giusto?

devo avere il circolatore sempre in funzione, a portata costante, e temperatura variabile?

quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?

Ella partirà, quando il mio generatore di calore lo imposterò su "inverno", giusto?
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da SuperP »

scorpionrock ha scritto:quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
che consumo elettrico!!
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da scorpionrock »

SuperP ha scritto:
scorpionrock ha scritto:quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
che consumo elettrico!!
perchè devo fare sempre la parte del luminare con l'elettricista?

che sporco lavoro!! :lol: :lol:

(se almeno mi dessero il contatore BTA come da mia richiesta!!!!) :twisted:
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da giobibo »

Se la regolazione è solo climatica il circolatore deve essere sempre in funzione.
A portata variabile se ci sono diverse zone e sicuramente dimensionato in modo corretto ed in classe A
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da Manofthemoon »

io lo metterei anche a portata variabile se ha zona unica, consuma molto meno !
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da SuperP »

giobibo ha scritto:Se la regolazione è solo climatica il circolatore deve essere sempre in funzione.
A portata variabile se ci sono diverse zone e sicuramente dimensionato in modo corretto ed in classe A
Io la sola climatica la escluderei. Devi avere senz'altro dei termostati come limitatori di temperatura nei singoli ambienti (apporti gratuiti, tipo i solari) e una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura (che NON pui fare con la sola climatica) richiesta dal buon senso e dal 412.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Stefano LL
Messaggi: 502
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da Stefano LL »

Io la sola climatica la escluderei. Devi avere senz'altro dei termostati come limitatori di temperatura nei singoli ambienti (apporti gratuiti, tipo i solari) e una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura (che NON pui fare con la sola climatica) richiesta dal buon senso e dal 412.
concordo. inoltre ci sono diversi costruttori che si stanno attrezzando fornendo delle morsettiere già cablate su cui vengono collegati termostati e testine elettrotermiche, un modulo ausiliario alla morsettiera disinserisce l'alimentazione elettrica alla pompa se tutte le testine sono chiuse
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da giobibo »

una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura
Tutte le regolazione climatiche hanno la possibilità di programmare fasce orarie.
Giusto il ragionamento sui TA per il bilanciamento dell'impianto e delle temperature
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da SuperP »

giobibo ha scritto:Tutte le regolazione climatiche hanno la possibilità di programmare fasce orarie.
La climatica è la climatica, il termostato è il termostato.
Se questo non ha il termostato, la climatica lavora sempre sulla curva impostata.
La sola climatica rischi di avere alcuni locali caldi e altri freddi per staratura impianto e/o apporti gratuiti
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione

Messaggio da giobibo »

Infatti ho scritto questo:
Giusto il ragionamento sui TA per il bilanciamento dell'impianto e delle temperature
Rispondi