impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
se ho un circolatore impianto a pavimento con regolazione climatica è contro natura farlo funzionare quando il termostato chiama, giusto?
devo avere il circolatore sempre in funzione, a portata costante, e temperatura variabile?
quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
Ella partirà, quando il mio generatore di calore lo imposterò su "inverno", giusto?
devo avere il circolatore sempre in funzione, a portata costante, e temperatura variabile?
quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
Ella partirà, quando il mio generatore di calore lo imposterò su "inverno", giusto?
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
che consumo elettrico!!scorpionrock ha scritto:quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
scorpionrock
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
perchè devo fare sempre la parte del luminare con l'elettricista?SuperP ha scritto:che consumo elettrico!!scorpionrock ha scritto:quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
che sporco lavoro!!
(se almeno mi dessero il contatore BTA come da mia richiesta!!!!)
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
Se la regolazione è solo climatica il circolatore deve essere sempre in funzione.
A portata variabile se ci sono diverse zone e sicuramente dimensionato in modo corretto ed in classe A
A portata variabile se ci sono diverse zone e sicuramente dimensionato in modo corretto ed in classe A
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
io lo metterei anche a portata variabile se ha zona unica, consuma molto meno !
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
Io la sola climatica la escluderei. Devi avere senz'altro dei termostati come limitatori di temperatura nei singoli ambienti (apporti gratuiti, tipo i solari) e una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura (che NON pui fare con la sola climatica) richiesta dal buon senso e dal 412.giobibo ha scritto:Se la regolazione è solo climatica il circolatore deve essere sempre in funzione.
A portata variabile se ci sono diverse zone e sicuramente dimensionato in modo corretto ed in classe A
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
Stefano LL
- Messaggi: 502
- Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
concordo. inoltre ci sono diversi costruttori che si stanno attrezzando fornendo delle morsettiere già cablate su cui vengono collegati termostati e testine elettrotermiche, un modulo ausiliario alla morsettiera disinserisce l'alimentazione elettrica alla pompa se tutte le testine sono chiuseIo la sola climatica la escluderei. Devi avere senz'altro dei termostati come limitatori di temperatura nei singoli ambienti (apporti gratuiti, tipo i solari) e una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura (che NON pui fare con la sola climatica) richiesta dal buon senso e dal 412.
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
Tutte le regolazione climatiche hanno la possibilità di programmare fasce orarie.una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura
Giusto il ragionamento sui TA per il bilanciamento dell'impianto e delle temperature
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
La climatica è la climatica, il termostato è il termostato.giobibo ha scritto:Tutte le regolazione climatiche hanno la possibilità di programmare fasce orarie.
Se questo non ha il termostato, la climatica lavora sempre sulla curva impostata.
La sola climatica rischi di avere alcuni locali caldi e altri freddi per staratura impianto e/o apporti gratuiti
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
Infatti ho scritto questo:
Giusto il ragionamento sui TA per il bilanciamento dell'impianto e delle temperature