SERBATOIO GPL

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

SERBATOIO GPL

Messaggio da Miso »

Ho un serbatoio GPL sotto i 5000litri (att. 4.3.A) che alimenta una caldaia di 600kW.
Qualcuno sa dirmi se il serbatoio rientra in categoria A oppure va fatta la valutazione del progetto come la caldaia? e quali moduli si devono usare?
chiedo questo perchè nei nuovi moduli del comando per il GPL c'è la dicitura (secondo circolare prot.0013722 del 21.10.2011) "....non a servizio di attività di cui all'allegato I...".
cosa devo usare per la SCIA "rossa" (quella dei VVF)?

Grazie a tutti
Terminus
Messaggi: 12790
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SERBATOIO GPL

Messaggio da Terminus »

Mi sembra chiaro.
Il GPL è categoria A, quindi non serve EP.
La CT invece è categoria B è devi chiedere il parere preventivo.
I moduli sono quelli standard, non potendo utilizzare quelli specifici per il GPL (non rientrando nel DPR 214/06)
Miso
Messaggi: 47
Iscritto il: lun nov 07, 2011 16:46

Re: SERBATOIO GPL

Messaggio da Miso »

Perfetto.

Grazie!! :mrgreen: