Devo ferificare il dimensionamento di una impianto esistente in un albergo che ha fan-coil che lavorano a due tubi sia in caldo che in freddo.
Mi sapete dire per cortesia le temperature di progetto e i DT di riferimento ?
Se per i caloriferi è ragionevole avere 70° (mandata) -50° (ritorno) per impianto a fan-coil ????
Se avessi in centrale termica anche la produzione di ACS centralizzata per tutto l'albero è opportuno inserire una valvola a tre vie miscelatrice o deviatrice ? e dove ?
TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Moderatore: Edilclima
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Se fanno anche freddo, secondo me basta 50/45°C.
Per la domanda sulla tre vie.. beh, dipenda da 2/3 cosette. Sicuramente ti serve un miscelatore.
Per la domanda sulla tre vie.. beh, dipenda da 2/3 cosette. Sicuramente ti serve un miscelatore.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
caldo 50/45
freddo 7/12
sanitario dipende...
freddo 7/12
sanitario dipende...
- NoNickName
- Messaggi: 10099
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Puoi anche mettere una pompa termostatata sulla terza via di un T.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
nel senso?
- NoNickName
- Messaggi: 10099
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Produzione acqua calda tecnica, con accumulo sanitario in derivazione. La pompa in derivazione termostatata sulla temperatura dell'acqua sanitaria.
Oppure accumulo di acqua calda tecnica, con produzione di acs istantanea tramite scambiatore.
Il tutto nell'ipotesi che tu disponga di acqua calda anche d'estate
Oppure accumulo di acqua calda tecnica, con produzione di acs istantanea tramite scambiatore.
Il tutto nell'ipotesi che tu disponga di acqua calda anche d'estate
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871