Buongiorno,

nel caso di edificio nuovo con impianto centralizzato con pompa di calore, per garantire nelle mezze stagioni caldo per alcuni e freddo per altri condomini, ho pensato a:

2 montanti fredde ai fancoil a soffitto e
2 montanti calde ai pannelli radianti

queste ultime solo quando cè richiesta contemporanea vengono alimentate da una caldaia a condensazione.

Che ne pensate?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9815
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Caldo e freddo contemporaneo

Messaggio da NoNickName »

Che non è proprio il massimo. Ti consiglio una pompa di calore polivalente a quattro tubi, per la produzione istantanea e indipendente di acqua calda e fredda.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Caldo e freddo contemporaneo

Messaggio da soloalfa »

mah... residenziale? nelle mezze stagioni li farei vestire "a cipolla"...

Poi con l'inerzia del radiante...
Per me è uno spreco totale di impianto e di energia...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
arkanoid
Messaggi: 5070
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Caldo e freddo contemporaneo

Messaggio da arkanoid »

piuttosto penserei a un impianto FC a 4 tubi
redigere redigere redigere
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Caldo e freddo contemporaneo

Messaggio da skinny »

Nel ringraziarvi tutti per i preziosi consigli aggiungo:
arkanoid ha scritto:piuttosto penserei a un impianto FC a 4 tubi
Il committente non vuole FC sparsi per casa;
soloalfa ha scritto:mah... residenziale? nelle mezze stagioni li farei vestire "a cipolla"...
Poi con l'inerzia del radiante...
Per me è uno spreco totale di impianto e di energia...
Sto provando a convincerlo ma non penso di riuscirci;
NoNickName ha scritto:Che non è proprio il massimo. Ti consiglio una pompa di calore polivalente a quattro tubi, per la produzione istantanea e indipendente di acqua calda e fredda.
Mi sapresti consigliare qualche marca? Ps trattasi di una geotermica con prelievo da falda.

Grazie ancora a tutti
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Caldo e freddo contemporaneo

Messaggio da gararic »

belimo fa da poco una valvola speciale per pannelli radianti a soffitto con distribuzione A QUATTRO TUBI
caldo o freddo dove serve e quando serve
:)
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9815
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Caldo e freddo contemporaneo

Messaggio da NoNickName »

Mi sapresti consigliare qualche marca?
Purtroppo non posso, anche perché sono produttore.
Comunque tutte le maggiori marche nazionali hanno tale prodotto in catalogo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”