Serra bioclimatica

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

Serra bioclimatica

Messaggio da peritopistoia »

Qualcuno di voi sa dirmi come fare a "trasformare" l'irraggiamento solare (kWh/m²) di una serra bioclimatica in "milgioramento energetico" ?
Devo fare una relazione nella quale dimostrare appunto il miglioramento energetico che riesco ad ottenere con la serra di cui sopra.
Non tutto l'irraggiamento è calore "gratuito" ... giusto ?
Dovrebbe essere la sola componente di irraggiamento ... come faccio a calcolarmela ? Quanto vale in relazione all'irraggiamento ?
Grazie a chi saprà aiutarmi.
gatto_prando
Messaggi: 193
Iscritto il: mer dic 08, 2010 15:55

Re: Serra bioclimatica

Messaggio da gatto_prando »

Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: Serra bioclimatica

Messaggio da Spd »

Le formule riportate sul link sono state aggiornate dall'ultima versione della 13790 (2008).
Quelle sono della precedente versione (2005).

La modifica è semplice: al posto del termine Up/he nei due contributi diretto Qsd e indiretto Qsi ora bisogna inserire bH, come definito nel link.

Il confronto finale viene fatto non sull'energia primaria ma sul fabbisogno dell'involucro.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Serra bioclimatica

Messaggio da Terminus »

Sto affrontando un analogo problema.
Vorrei utlizzare il metodo conservativo di cui al punto E.2.3.4 della UNI EN 13790, con EC.
Quindi sto procedendo così:
- calcolo le dispersioni Qt+Qr+Qu impostando le strutture U verso locale non riscaldato, la cui temperatura è stata calcolata in modo analitico.
- calcolo gli apporti Qse e Qsi impostando le stesse strutture come T, quindi verso l'esterno.
- i restanti termini di perdite ed apporti rimangono invariati con o senza la serra.
Sommo il tutto e confronto con il fabbisogno senza la serra.

La procedura è corretta, considerando tale metodo approssimato ?
Seamew
Messaggi: 1912
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

Re: Serra bioclimatica

Messaggio da Seamew »

Ma il risparmio energetico lo si calcola riferito all'intero edificio oppure alla sola parete a cui viene addossata la serra bioclimatica??? 8)