Resistenza termica massima rivestimento in impianti radianti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Resistenza termica massima rivestimento in impianti radianti

Messaggio da SuperP »

Sto cercando un riferimento normativo sulle 1254 o altro che mi limiti la resistenza termica del pavimento..
il solito architetto, vuole posare sopra l'impianto radiatne (caldo freddo) un parquet flottatne (3 mm di polietilene e 12 di legno!) Res. termica totale 0.19m2K/W
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi

Messaggio da Tom Bishop »

La normativa UNI EN 1264-3:2009 raccomanda di non considerare, se possibile, rivestimenti aventi resistenza termica >0,15 m²K/W
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto:La normativa UNI EN 1264-3:2009 raccomanda di non considerare, se possibile, rivestimenti aventi resistenza termica >0,15 m²K/W
Nella versione del 99 non ne parla.
Grazie.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi

Messaggio da girondone »

anche io sono fermo alla 99 :(