Sto cercando un riferimento normativo sulle 1254 o altro che mi limiti la resistenza termica del pavimento..
il solito architetto, vuole posare sopra l'impianto radiatne (caldo freddo) un parquet flottatne (3 mm di polietilene e 12 di legno!) Res. termica totale 0.19m2K/W
Resistenza termica massima rivestimento in impianti radianti
Moderatore: Edilclima
Resistenza termica massima rivestimento in impianti radianti
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6045
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi
La normativa UNI EN 1264-3:2009 raccomanda di non considerare, se possibile, rivestimenti aventi resistenza termica >0,15 m²K/W
Tom Bishop
Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi
Nella versione del 99 non ne parla.Tom Bishop ha scritto:La normativa UNI EN 1264-3:2009 raccomanda di non considerare, se possibile, rivestimenti aventi resistenza termica >0,15 m²K/W
Grazie.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi
anche io sono fermo alla 99 