attività 95

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1439
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

attività 95

Messaggio da Duracell20 »

ho un palazzo uffici di 4 piani con ascensore, l'attività 95 è obbligatoria perchè la stessa recita
"Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 - Una tantum"

Il mio dubbio che è un palazzo uffici e non un palazzo residenziale ma nello stesso tempo non è un edificio industriale....

Grazie a chi mi chiarisce il dilemma....
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività 95

Messaggio da Terminus »

Per il nuovo DPR 151/11 non esiste più l'attività "ascensore o montacarichi".
Quindi non ci si deve più scervellare su tali questioni.
Si applicano le norme tecniche e basta.
Duracell20
Messaggi: 1439
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: attività 95

Messaggio da Duracell20 »

ok ma per la vecchia normativa nel palazzo uffici sarebbe stata obbligatoria?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività 95

Messaggio da Terminus »

Con 4 piani hai una corsa >20m ed una h gronda>24m ?
Cmq il punto 95 parla di "edifici civili", non "edifici a civile abitazione" (come il punto 94).
Quindi la risposta è affermativa.
Duracell20
Messaggi: 1439
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: attività 95

Messaggio da Duracell20 »

grazie e scusa la domanda, ma era solo perchè un collega sostiene che tutti gli ascensori in edifici non di civile abitazione sono da svolgere come attività anche se fanno un piano
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività 95

Messaggio da Terminus »

Se ha in mano una nota o circolare ministeriale che riporta quanto dice, te la faccia avere (e poi tu la giri anche a noi.......).
La condizione per avere la 95 senza vincolo di altezze è che l'edificio sia "industriale".
Rispondi