COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
termostudio
Messaggi: 37
Iscritto il: lun nov 05, 2007 21:48
Località: LOCATE VARESINO

COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Messaggio da termostudio »

Salve al Forum...

Mi succede questo, in una centrale termica a gas esistente, a seguito sopralluogo, il funzionario VV.F. contesta la NON continuità del compartimento REI.120 nel punto di raccordo tra canale da fumo generatore e parete interna CT/CANNA FUMARIA.

Vi è mai capitato ???

Grazie
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Messaggio da Terminus »

Specifica meglio.
La canna fumaria/canale da fumo fanno parte del compartimento CT e di conseguenza devono essere separate dagli altri compartimenti eventualmente attraversati.
termostudio
Messaggi: 37
Iscritto il: lun nov 05, 2007 21:48
Località: LOCATE VARESINO

Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Messaggio da termostudio »

Credo si intenda quello, quindi la canna fumaria o le pareti che la separano dagli ambienti abitati (condominio) dovrebbero essere rei 120. Sinceramente non mi era mai stato chiesto.
Vi sapro' dire ....
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Messaggio da Tom Bishop »

Le pareti della canna fumaria, se passano all'interno di altri locale, devono essere EI120.
Tom Bishop
SimoneBaldini
Messaggi: 2477
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Messaggio da SimoneBaldini »

Su un impianto dove il camino fumi passava per un locale attiguo il comando VVF ha fatto mettere dei manicotti intumescenti REI120 sul condotto dove usciva dalla centrale. Non so se sia corretto infatti io avevo dei dubbi ma in quel caso è stata una prescrizione al sopralluogo per il rilascio del CPI.
Rispondi