Installazione a norma? Come adeguare?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Vi allego stato di fatto di un'abitazione (vedi link immagine allegata) ponendovi le seguenti domande:

- la situazione così com'è è a norma? secondo me no...
- quali interventi sono necessari per adeguarla limitandoli al minimo sia in termini economici sia in termi di complessità di opere? (io avevo pensato di lasciare la caldaia a camera aperta dov'è, eliminare la porta a soffietto in modo tale da avere un unico ambiente e di realizzare aperture di aerazione e ventilazione in veranda, che dite va bene?)
- la tubazione del gas sottotraccia è a norma?

Vi ringrazio e attendo pareri in merito.

Immagine:

Immagine

Uploaded with ImageShack.us
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da Kalz »

a mio avviso, da verificare i cavilli della parte 2 7129 si può aerazre e ventilare in maniera indiretta purchè non ci siano negli stessi locali o quelli comunicanti camini elettroventalotori o generici condotti non sigillati che possano mettere in depressione l'ambiente e causare il malfunzionamento dell'apparecchio, comunque oltre l'idoenità dei locali e relative aperture io controllerei in maniera puntuale ( UNI 10845 ) l'idoneità e funzionalità del sistema fumario singolo...meglio mai tralasciarlo.
La tubazione sottotraccia se a norma è difficile sapere la sua idoneità in particolar modo in funzione dell'anno di installazione....se la tubazione è in ferro sottotraccia mi viene da pensare, anche se non si vede, che sia idonea.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Purtroppo nella veranda c'è un apparecchio di cottura con elettroventilatore...quindi non può essere considerato LOCALE PER L'ARIA COMBURENTE.

Allo stesso modo il locale di installazione non è aerabile indirettamente in quanto non comunica con 2 locali dotati di aperture apribili (la STANZA ha una porta-finestra che affaccia sulla veranda e non direttamente all'esterno).

Quindi ritengo che l'unica soluzione sia eliminare la porta a soffietto e considerare cucina e veranda unico ambiente, realizzando aperture di ventilazione e aerazione (con sezione maggiorata per la presenza dell'elettroventilatore) nella veranda...che dite è fattibile?

Riguardo alla caldaia, la vecchia è di tipo aperto, e la sostituirei con un'altra di tipo aperto in quanto se mettessi una di tipo C avrei il problema del prelievo dell'aria comburente (dovrei realizzare un condotto che attraversa la cucina e prelievi l'aria dall'esterno).
In tal caso potrei applicare l'art. 4 comma 7 del DPR 59/09.
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da arkanoid »

Mettere un tubo e mascherarlo con del cartongesso per mettere in comunicazione la cucina con l'esterno?
redigere redigere redigere
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

arkanoid ha scritto:Mettere un tubo e mascherarlo con del cartongesso per mettere in comunicazione la cucina con l'esterno?
il tubo che mi consigli dovrebbe correre lungo il lato corto della veranda e terminare con una griglia sopra la porta a soffietto vero?
ma così ho realizzato l'aerazione...e la ventilazione?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da Kalz »

probabilemte Arkanoid diceva di installare una caldaia tipo C con sistema sdoppiato, l'espulsione fumi avviene nel vecchio camino singolo eseguendo le verifiche di funzionalità/idoneità UNI 10845 per l'intubamento, per la presa dell'aria comburente della caldaia tipo C partire con l'altro tubo sullo spigolo del soffitto attraversare la veranda e prelevare direttamente a parete tramite terminale fornito dal costruttore dell'apparecchio, tale condotto per la presa dell'aria combuarente dell'apparecchio può essere camuffato in cavedio in cartongesso ispezionale su necessità così i proprietari non vedono nulla verrebbe fuori esteticamente come un finto trave.
Ovviamente bisogna vedere con i metri lineari del condotto aria comburente e sistema intubato e relative curve se ci sei dentro con la prevalenza utile del ventilatore della nuova caldaia, i locale è conforme alla parte della 7129/08 in quanto aerabile su necessità in quanto comunicante con locale aerato direttamente all'esterno, le prese di ventilazione non sono necessarie.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Kalz ha scritto:probabilemte Arkanoid diceva di installare una caldaia tipo C con sistema sdoppiato, l'espulsione fumi avviene nel vecchio camino singolo eseguendo le verifiche di funzionalità/idoneità UNI 10845 per l'intubamento, per la presa dell'aria comburente della caldaia tipo C partire con l'altro tubo sullo spigolo del soffitto attraversare la veranda e prelevare direttamente a parete tramite terminale fornito dal costruttore dell'apparecchio, tale condotto per la presa dell'aria combuarente dell'apparecchio può essere camuffato in cavedio in cartongesso ispezionale su necessità così i proprietari non vedono nulla verrebbe fuori esteticamente come un finto trave.
Ovviamente bisogna vedere con i metri lineari del condotto aria comburente e sistema intubato e relative curve se ci sei dentro con la prevalenza utile del ventilatore della nuova caldaia, i locale è conforme alla parte della 7129/08 in quanto aerabile su necessità in quanto comunicante con locale aerato direttamente all'esterno, le prese di ventilazione non sono necessarie.
- devo per forza intubare nel vecchio camino o posso scaricare direttamente in esso?
- ma per essere aerabile non deve comunicare con almeno 2 locali dotati di aperture apribili e comunicanti direttamente con l'esterno? la STANZA riportata in figura comunica tramite porta-finestra con la veranda e non direttamente con l'esterno.

Altra soluzione possibile...metto nuova caldaia di tipo B (con scarico nel vecchio camino) e rendo il locale cucina aerato e ventilato tramite 2 condotti che attraversano la veranda (lato corto) e terminano con 2 griglie sopra la porta a soffietto (l'apertura di ventilazione in locali con apparecchi di tipo B può essere realizzata qualsiasi altezza dal pavimento)...che dite?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da Kalz »

a me piace di pù la caldaia tipo C xchè sono sicuro al 99% che il camino singolo non è idoneo, l'aerabilità del locale dove insiste la caldaia è ammessa effettuarla tramite un condotto privo di spigoli attraversante la veranda e sfociante verso l'esterno, dalla sezione non inferiore a 150 cmq.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Kalz ha scritto:a me piace di pù la caldaia tipo C xchè sono sicuro al 99% che il camino singolo non è idoneo, l'aerabilità del locale dove insiste la caldaia è ammessa effettuarla tramite un condotto privo di spigoli attraversante la veranda e sfociante verso l'esterno, dalla sezione non inferiore a 150 cmq.
perchè il camino singolo non dovrebbe essere idoneo visto che attulamente è allacciata una caldaia di tipo B?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da Kalz »

vedi UNI 10845 valevole per verifiche funzionalità/idoneità impianti esistenti e la 7129 versione in funzione dell'anno di installazione dell'apparecchio relativamente alle quote di sbocco e idoneità del comignolo.
Sono verifiche OBBLIGATORIE per gli installatori/tecnici che si trovano ad affrontare problematiche del genere ma quasi mai nessuno verifica, gli incidenti x CO per questi tipo di apparecchi nascono dal sistema ventilazione/camino......ci sono un'infinità di pubblicazioni riguardo le problematiche e alle verifiche da effettuare secondo la norma sopra indicata.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Kalz ha scritto:vedi UNI 10845 valevole per verifiche funzionalità/idoneità impianti esistenti e la 7129 versione in funzione dell'anno di installazione dell'apparecchio relativamente alle quote di sbocco e idoneità del comignolo.
Sono verifiche OBBLIGATORIE per gli installatori/tecnici che si trovano ad affrontare problematiche del genere ma quasi mai nessuno verifica, gli incidenti x CO per questi tipo di apparecchi nascono dal sistema ventilazione/camino......ci sono un'infinità di pubblicazioni riguardo le problematiche e alle verifiche da effettuare secondo la norma sopra indicata.
ok ora provo a fare una ricerca.

le stesse verifiche andrebbero fatte anche nel caso decidessi di installare una caldaia di tipo C e la volessi far scaricare direttamente nel camino esistente senza intubamento vero?

Grazie
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da Kalz »

certo l'intubamento deve essere comunque fatto a meno che il camino esistente sia in acciaio resitente alla condenza sigla W e a tenuta mettendolo in pressione ai sensi della 10845, altrimenti deve essere fatto l'intubamento verificando la possibilità che possa essere eseguito, vedi i riferimenti sempre della 10845
SuperP
Messaggi: 11494
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da SuperP »

Kalz ha scritto: mettendolo in pressione
umm se interno alla muratura non può essere in pressione, no?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Facciamo un po' di ordine, perchè tra le tante risposte mi sto perdendo...

Corregetemi se sbaglio:

Ipotesi 1: sostituisco la vecchia caldaia di tipo B con un'altra di tipo B, NON necessario intubamento, necessarie veriche del camino esistente secondo UNI 10845.

Ipotesi 2: sostituisco la vecchia caldaia con una di tipo C, E' necessario l'intubamento così come le relative verifiche della UNI 10845.

In tutti e due i casi tramite tubazioni che attraversano la verenda e griglie sulla porta a soffietto realizzo l'areazione e ventilazione.

Dubbio: se entrambe le griglie (per aerazione e ventilazione) le posso posizionare sopra porta a soffietto, posso realizzarne una unica di sezione ovviamente maggiorata (somma delle due)?

Grazie ancora.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da Kalz »

umm se interno alla muratura non può essere in pressione, no?


si a meno che se all'interno o addossato ai locali abitati, il vano tecnico sia areato direttamente dall'esterno alla base e ovviamente alla sommità, si può eseguire l'intubamento a pressione positiva.
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

Kalz potresti gentilmente dare una risposta al mio ultimo post?
Ti ringrazio
spirit
Messaggi: 145
Iscritto il: lun lug 31, 2006 12:27

Re: Installazione a norma? Come adeguare?

Messaggio da spirit »

SuperP ha scritto:
Kalz ha scritto: mettendolo in pressione
umm se interno alla muratura non può essere in pressione, no?
il divieto di essere in pressione se interne all'abitazione o addossate alle pareti vale, oltre che per i camini, anche per le canne collettive in argilla ceramica?

Tempo fa vidi una simile installazione ed alla canna collettiva erano collegate caldaie di tipo C.
Rispondi