Messaggio da barabba »

So che i ponti termici sono un argomento trito e ritrito, ma volevo sapere come vi comportereste in caso di un edificio da certificare con normativa nazionale (Veneto) in cui l'architetto ha curato ogni dettaglio per la risoluzione dei ponti termici, con cappotti da 12cm che risvoltano sia sulle finestre, sia nelle logge (Addirittura nelle pareti aperte esterne delle logge fa proseguire il cappotto per non perdere la continuità), taglio soglie davanzali, risvolti in copertura e fin sotto al vespaio areato.
Insomma le cose studiate e fatte bene.
In un caso del genere, posso eliminare i ponti termici dalle certificazioni o devo comunque tenerne in minimo conto? no perchè ricordo un abaco della UNI xxx che, anche in presenza di cappotto, imponeva un ponte termico di 0,1 che, seppur minimo, è comunque più di 0.
Ciao e grazie
Gianluca
SuperP
Messaggi: 11663
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ponti termici con cappotto

Messaggio da SuperP »

barabba ha scritto:In un caso del genere, posso eliminare i ponti termici dalle certificazioni
psi=0
in caso di contenzioso, mi chiami come ctp e dimostrerò il perchè.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: ponti termici con cappotto

Messaggio da girondone »

:D

solo una cosa....
se l architetto ha curato tutto così bene.... non ha anche i dettagli dei nodi?
e magari in legge 10 li avevano già valutati puntualmente....