Guardando la UNI 7129, al punto 3.1.3, viene chiarito che gli apparecchi stagni non necessitano di prelevare aria dal locale in cui sono alloggiati....
da quello che posso capire l'aerazione permanente non è necessaria....ma anche la ventilazione non è necessaria?
oppure si?
grazie
CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
Re: CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
e' sufficiente una finestra o qualcosa di apribile.
leggi anche qui
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=12787
leggi anche qui
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=12787
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
Re: CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
quindi se non riesco a fare nessuna apertura perchè sono in locale interrato e confinante con altri locali non sono a norma?
non è sufficiente un condotto per la ventilazione se ho ben capito....
non è sufficiente un condotto per la ventilazione se ho ben capito....
Re: CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
Leggi bene la 7129 perche ti devi togliere un po di dubbi. In questi casi sorgono un sacco di problemi.AlbertoBabbini ha scritto:quindi se non riesco a fare nessuna apertura perchè sono in locale interrato e confinante con altri locali non sono a norma?
non è sufficiente un condotto per la ventilazione se ho ben capito....
Se è un locale cieco al piano interrato chiaramente devi garantire l'aerazione, dovrai mettere un condotto nella parte alta del locale poi occhio alla tubazione del gas... se ci sono tratti a vista che passano in altri locali bisogna fare tutto in rame saldato...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: lun mag 11, 2009 17:27
Re: CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
dove posso trovare la 7129 aggiornata?
io sono riuscito a scaricare solo quella del 1992!!!!
grazie mille
io sono riuscito a scaricare solo quella del 1992!!!!
grazie mille
Re: CALDAIA IN LOCALE TECNICO CHIUSO
Comprandola presso l'UNI
costa 10 euro.

redigere redigere redigere