Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere

Messaggio da alexdg »

Salve a tutti
un dubbio, ma la distanza massima delle tubazioni riportata nei cataloghi dei sistemi split si misura come somma gas+liquido oppure è la distanza massima di collegamento tra l'unità esterna e l'unità interna?
Es. macchina esterna DAIKIN MXS90E, distanza massima delle tubazioni 75 mt, cosa si intende 75 mt gas + 75 mt liquido, oppure 75 mt totali gas+liquido?
Grazie
luca70
Messaggi: 312
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere

Messaggio da luca70 »

Ho a che fare con vari marchi di costruttori e tutti considerano la massima lunghezza come coppia delle tubazioni, cioè: 75 metri liquido e parallelamente 75 metri gas. La quantità indicata è la sommatoria della distanza delle singole unità interne dall'esterna. Esempio quadrisplit con 75 metri: distanza tra UE verso A + dist. UE verso B + dist. UE verso C + dist UE verso D <=75 metri. Attenzione anche alla massima e minima lunghezza delle single linee.
Luca