Salve a tutti
un dubbio, ma la distanza massima delle tubazioni riportata nei cataloghi dei sistemi split si misura come somma gas+liquido oppure è la distanza massima di collegamento tra l'unità esterna e l'unità interna?
Es. macchina esterna DAIKIN MXS90E, distanza massima delle tubazioni 75 mt, cosa si intende 75 mt gas + 75 mt liquido, oppure 75 mt totali gas+liquido?
Grazie
Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere
Moderatore: Edilclima
Re: Lunghezza massima delle tubazioni frigorifere
Ho a che fare con vari marchi di costruttori e tutti considerano la massima lunghezza come coppia delle tubazioni, cioè: 75 metri liquido e parallelamente 75 metri gas. La quantità indicata è la sommatoria della distanza delle singole unità interne dall'esterna. Esempio quadrisplit con 75 metri: distanza tra UE verso A + dist. UE verso B + dist. UE verso C + dist UE verso D <=75 metri. Attenzione anche alla massima e minima lunghezza delle single linee.
Luca