Una scuola già costruita da adeguare alle norme antincendio, possiede un vano tecnico interrato adibito al solo passaggio delle tubazioni degli impianti. Il solaio di separazione con il piano terra risulata non intonacato per cui è necessario renderlo R60.
Dato che il vano tecnico è sottostante all'intero edificio, la spesa necessaria per la protezione al fuoco diventa abbastanza onerosa. Ho pensato di isolare tale vano con una porta REI 120 in modo tale da ottenere l'edificio scolastico separato dal vano tecnico.
Può essere una soluzione ammissibile oppure è necessario il rispetto integrale del D.M. 26.08.92 "Le strutture dovranno essre realizzate per garantire una resistenza al fuoco R60 (strutture portanti)"[i].
Che ne pensate?
solaio scuola
Moderatore: Edilclima
Re: solaio scuola
Mancano un pò di dati per darti una risposta adeguata.
Presumo che tu non rientri nei periodi transitori per l'edificazione dell'edificio.
Cmq il piano interrato a cosa è adibito?
A meno che non sia destinato a deposito/archivio, non è necessario compartimentarne il solaio.
Le strutture (pilatri e travi) sono da qualificare R60 tutte, sia al piano interrato che a quelli superiori.
Presumo che tu non rientri nei periodi transitori per l'edificazione dell'edificio.
Cmq il piano interrato a cosa è adibito?
A meno che non sia destinato a deposito/archivio, non è necessario compartimentarne il solaio.
Le strutture (pilatri e travi) sono da qualificare R60 tutte, sia al piano interrato che a quelli superiori.
Re: solaio scuola
Ti ringrazio per la risposta, presumo che gli altri dati che ti possano servire per dare un consiglio sia l'altezza del locale che risulta essere di circa 2,00 mt.. Comunque come già riportato, il vano risulta essere completamente interrato, senza aperture di aerazione con il passaggio delle sole tubazioni degli impianti antincendio, di riscaldamento e dell'impianto idrico e non è sede di archivi o depositi.
Però non mi è chiaro perchè le travi ed i pilastri andrebbero protetti mentre il solaio no!
Mi chiedo ancora perchè se all'interno di questo vano non c'è carico d'incendio dovrei proteggerlo dal fuoco?
Allora anche tutti i vani tecnici aventi qualunque altezza (per es. anche di 1 mt.) come del resto hanno molte strutture scolastiche (dovendo essere sollevate dal suolo) dovrebbero essere protette?
Però non mi è chiaro perchè le travi ed i pilastri andrebbero protetti mentre il solaio no!
Mi chiedo ancora perchè se all'interno di questo vano non c'è carico d'incendio dovrei proteggerlo dal fuoco?
Allora anche tutti i vani tecnici aventi qualunque altezza (per es. anche di 1 mt.) come del resto hanno molte strutture scolastiche (dovendo essere sollevate dal suolo) dovrebbero essere protette?
Re: solaio scuola
il fatto che non abbia carico d'incendio è importante!
con cosa sono isolate le tubazioni?
ci sono anche cavi elettrici? (possibilità di innesco...)
con cosa sono isolate le tubazioni?
ci sono anche cavi elettrici? (possibilità di innesco...)
riccardo - affetto da superbonus
Re: solaio scuola
E' presente solo l'impianto di illuminazione.