solaio scuola

Messaggio da gaetano »

Una scuola già costruita da adeguare alle norme antincendio, possiede un vano tecnico interrato adibito al solo passaggio delle tubazioni degli impianti. Il solaio di separazione con il piano terra risulata non intonacato per cui è necessario renderlo R60.
Dato che il vano tecnico è sottostante all'intero edificio, la spesa necessaria per la protezione al fuoco diventa abbastanza onerosa. Ho pensato di isolare tale vano con una porta REI 120 in modo tale da ottenere l'edificio scolastico separato dal vano tecnico.
Può essere una soluzione ammissibile oppure è necessario il rispetto integrale del D.M. 26.08.92 "Le strutture dovranno essre realizzate per garantire una resistenza al fuoco R60 (strutture portanti)"[i].
Che ne pensate?
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: solaio scuola

Messaggio da Terminus »

Mancano un pò di dati per darti una risposta adeguata.
Presumo che tu non rientri nei periodi transitori per l'edificazione dell'edificio.
Cmq il piano interrato a cosa è adibito?
A meno che non sia destinato a deposito/archivio, non è necessario compartimentarne il solaio.
Le strutture (pilatri e travi) sono da qualificare R60 tutte, sia al piano interrato che a quelli superiori.
gaetano
Messaggi: 12
Iscritto il: mar feb 02, 2010 19:45

Re: solaio scuola

Messaggio da gaetano »

Ti ringrazio per la risposta, presumo che gli altri dati che ti possano servire per dare un consiglio sia l'altezza del locale che risulta essere di circa 2,00 mt.. Comunque come già riportato, il vano risulta essere completamente interrato, senza aperture di aerazione con il passaggio delle sole tubazioni degli impianti antincendio, di riscaldamento e dell'impianto idrico e non è sede di archivi o depositi.
Però non mi è chiaro perchè le travi ed i pilastri andrebbero protetti mentre il solaio no!
Mi chiedo ancora perchè se all'interno di questo vano non c'è carico d'incendio dovrei proteggerlo dal fuoco?
Allora anche tutti i vani tecnici aventi qualunque altezza (per es. anche di 1 mt.) come del resto hanno molte strutture scolastiche (dovendo essere sollevate dal suolo) dovrebbero essere protette?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: solaio scuola

Messaggio da gararic »

il fatto che non abbia carico d'incendio è importante!
con cosa sono isolate le tubazioni?

ci sono anche cavi elettrici? (possibilità di innesco...)
riccardo - affetto da superbonus
gaetano
Messaggi: 12
Iscritto il: mar feb 02, 2010 19:45

Re: solaio scuola

Messaggio da gaetano »

E' presente solo l'impianto di illuminazione.