Accumulo per ACS si o no ?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

Mi è stato chiesto di intervenire su un impianto esistente che fu fatto dall'idraulico senza progetto e legge 10.
L'impianto ha una caldaia a legna da 60 KW con un puffer da 2500litri per riscaldamento con radiatori in ghisa e ACS.

L'immobile è una vecchia casa in sasso (il cappotto non si può fare per dei vincoli) adibita ad affitta camera in montagna.
Ho 7 camere e 7 bagni, oltre cucina, sala ... e appartamento proprietari.
Sono 1942 mc e sup.esterna 1023 mq. La temperatura minima di progetto è -14°C

La legge 10 fu fatta alla fine dei lavori con diversi errori e imprecisioni ... la caldaia è in ogni caso sottodimensionata.
Hanno cambiato parte dei vecchi serramenti singoli, ma adesso vogliono aggiungere due camere e due bagni.

L'esperienza dell'inverno scorso dice che al mattino verso le 6 (dopo la quarta carica del giorno alla mezzanotte) il puffer
era in gennaio al 10% della sua carica.

Mettendo da parte altre possibili interventi per ridurre il fabbisogno, la mia domanda è questa. Come faccio a valutare se
possa essere conveniente e fattibile separare l'ACS dal puffer dell'acqua tecnica. Se aggiungo un accumulo da 500 litri per
la sola ACS in modo da favorire il puffer per l'acqua tecnica, come faccio a valutare se non mando in crisi il tutto ?

La sera c'è il picco delle docce e un pò meno al mattino. Le cariche della legna vengono fatte alle 6.30-12-19-24.

Ogni vostra considerazione è ben accetta.
Grazie Ciao
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da girondone »

così si due piedi ....
mi pare strano che non bastino quei kw....
almeno che appunto non ci sia una grande richiesta di acs...

vediamo che dicono altri....
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da NoNickName »

9 docce consumano 120 litri al minuto circa, cioè 2 litri al secondo (media di 13 litri al minuto per doccia).
La potenza istantanea impegnata dalle docce, supponendo una temperatura di mandata di 40°C e acqua di acquedotto a 10°C, è 2000 Kcal/s cioè 9kW, diciamo 10 per comodità.

Ora: se tu disponi di 10kW da detrarre dalla potenza istantanea della caldaia in condizioni limite invernali, puoi fare la produzione istantanea, altrimenti hai due possibilità:

1) aumenti il fabbisogno di 10kW
2) carichi un puffer di 1800 litri (cioè 15 minuti x 9 docce o quello che vuoi tu) fuori fascia di riscaldamento.

Controlla i conti... li ho fatti a mente.... :lol:
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

girondone ha scritto:così si due piedi ....
mi pare strano che non bastino quei kw....
almeno che appunto non ci sia una grande richiesta di acs...
vediamo che dicono altri....
i muri hanno U di 2,00 e le finestre vecchie intorno a 5,0 e le doppie sui 2,5.
Spifferi dal vecchie finestre sono la norma.
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

girondone ha scritto: richiesta di acs...
....
Credo che il problema siano le docce che fanno la sera tutti insieme dopo lo sci.
Credo che l'unica sia caricare un accumulo di ACS durante il giorno in modo che
il riscaldamento non vada in crisi la notte.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da girondone »

mm_thermo ha scritto:
girondone ha scritto: richiesta di acs...
....
Credo che il problema siano le docce che fanno la sera tutti insieme dopo lo sci.
Credo che l'unica sia caricare un accumulo di ACS durante il giorno in modo che
il riscaldamento non vada in crisi la notte.
cos' "a naso" direi che hai ragione...
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

Ho anche problemi di spazio. Adesso ho 2500 litri che fanno entrambi.
Aggiungere 1500 litri solo per l'ACS non so dove metterlo.
Come potrei combinare il 2500 con uno più piccolo ?
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

girondone ha scritto:
cos' "a naso" direi che hai ragione...
Io farei questi calcoli:

Numero docce 20
Litri per doccia 60 litri
Totale litri 1200 litri

Temperatura mandata 44 °C
Temperatura rete 4 °C
Delta T 40 °C

Quantità di calore 48000 Kcal
Tempo preriscaldo 2 h
Tempo punta 1,5 h

Calore orario richiesto 13714,29 Kcal/h
Temperatura accumulo 60 °C

Calore da accumulare prerisc. 27428,57 Kcal
Volume accumulo 489,8 litri

Secondo me basta mettere un accumulo da 500 litri per l'ACS da caricare durante il giorno.
Cosa ne pensi ?
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da soloalfa »

dovrebbe farcela. Previa verifica della superficie di scambio del serpentino. con 70° in mandata e delta T 10 servono 0.8 m². un bollitore di quella taglia solitamente ha un serpentino anche piu grande.
Bisogna capire pero' come funziona l'impianto secondo me. Come si comporta nelle due ore di preriscaldamento.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da arkanoid »

NoNickName ha scritto:9 docce consumano 120 litri al minuto circa, cioè 2 litri al secondo (media di 13 litri al minuto per doccia).
La potenza istantanea impegnata dalle docce, supponendo una temperatura di mandata di 40°C e acqua di acquedotto a 10°C, è 2000 Kcal/s cioè 9kW, diciamo 10 per comodità. -cut-
Mi sembra, se non vado errato, che 120 l/' (7200 lt/h) con un DT30 richiedano 250 kW, non 9.

Per il solo consumo d'acqua delle docce, opterei in un maggiore prelievo dalla caldaia e quindi un minor preriscaldamento, non andrei oltre 1 ora. In queste condizioni, con 500 litri e 30 kW prelevati ci si riesce con un piccolo margine.
Ho usato come dati
Tacc 60°
Trete 4°C
Tutenza 45°C
Qdoccia 60l
Ndocce 20
tprerisc 1 ora
tpunta 1 ora


Se però in tre o quattro ti fanno due docce per apparecchio, sei già in crisi.

Uno scambiatore fiorini in rame alettato stagnato a doppia spirale con primario con le condizioni limite (delta T 9°, 80-71°C, 3.000 lt/h, 2.7 m.c.a.) con accumulo a 60°C rende circa 15 kW, puoi usare un bollitore serie SI con due serpentini.
Datemi un'occhiata ai conti che è meglio.
redigere redigere redigere
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

soloalfa ha scritto: Bisogna capire pero' come funziona l'impianto secondo me. Come si comporta nelle due ore di preriscaldamento.
Ti posso dire come vanno le cose adesso a gennaio: in quei giorni fanno quattro/cinque cariche di legna: alle 7, 11.30, 16.30, 20.00, e, a volte, 23.30. Il puffer al mattino è al 10% e torna al 100% solo la sera.

Sto facendo sostituire tutti i serramenti singoli che sono un disastro soprattutto come tenuta all'aria. In ogni caso non so se il pomeriggio riesco a far caricare 500 litri di ACS.

Cosa intendi per "come funziona" ?


PS: anche io avevo fatto lo stesso conto sul serpentino
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

arkanoid ha scritto:
Mi sembra, se non vado errato, che 120 l/' (7200 lt/h) con un DT30 richiedano 250 kW, non 9.
Anche a me risulta questo conto.

Per il resto fammi ragionare sul tuo suggerimento e ti dico. Grazie. Ciao
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

arkanoid ha scritto:
NoNickName ha scritto:puoi usare un bollitore serie SI con due serpentini.
Datemi un'occhiata ai conti che è meglio.
Credo tu intenda questo: http://www.fiorinigroup.it/cgi-bin/product/pdf/SI.pdf

I conti mi tornano come i tuoi:

Numero docce 20
Litri per doccia 60 litri
Totale litri 1200 litri

Temperatura mandata 45 °C
Temperatura rete 4 °C
Delta T 41 °C

Quantità di calore 49200 Kcal
Tempo preriscaldo 1 h
Tempo punta 1 h

Calore orario richiesto 24600 Kcal/h
Temperatura accumulo 60 °C

Calore da accumulare prerisc. 24600 Kcal
Volume accumulo 439,29 litri

Dimensionamento serpentino
Temperatura fluido mandata 80 °C
Temperatura fluido ritorno 71 °C
Temperatura media fluido 75,5 °C

Temperatura media acqua 32 °C

Superficie serpentino 1,13 mq

Direi che potrebbe essere una soluzione. Il picco di docce è la sera verso le 18:00, per questo dici di ridurre il preriscaldo e consumo ?
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da arkanoid »

mm_thermo ha scritto:
arkanoid ha scritto:
NoNickName ha scritto:puoi usare un bollitore serie SI con due serpentini.
Datemi un'occhiata ai conti che è meglio.
Credo tu intenda questo: http://www.fiorinigroup.it/cgi-bin/product/pdf/SI.pdf

I conti mi tornano come i tuoi:

Numero docce 20
Litri per doccia 60 litri
Totale litri 1200 litri

Temperatura mandata 45 °C
Temperatura rete 4 °C
Delta T 41 °C

Quantità di calore 49200 Kcal
Tempo preriscaldo 1 h
Tempo punta 1 h

Calore orario richiesto 24600 Kcal/h
Temperatura accumulo 60 °C

Calore da accumulare prerisc. 24600 Kcal
Volume accumulo 439,29 litri

Dimensionamento serpentino
Temperatura fluido mandata 80 °C
Temperatura fluido ritorno 71 °C
Temperatura media fluido 75,5 °C

Temperatura media acqua 32 °C

Superficie serpentino 1,13 mq

Direi che potrebbe essere una soluzione. Il picco di docce è la sera verso le 18:00, per questo dici di ridurre il preriscaldo e consumo ?
no, dico di ridurre il preriscaldo perchè così se per qualche ragione si fanno più docce, in un quarto d'ora hai l'accumulo abbastanza caldo.
Il bollitore è quello, ma ce ne sono di equivalenti. Per il calcolo della resa ho usato i diagrammi a pagina 103 del catalogo 00-2009 (è l'ultimo che ho)
redigere redigere redigere
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

arkanoid ha scritto:puoi usare un bollitore serie SI con due serpentini.
in un quarto d'ora hai l'accumulo abbastanza caldo.
Il bollitore è quello, ma ce ne sono di equivalenti.
Ho parlato con la Fiorini e loro mi consigliano di usare il produttore istantaneo di ACS Set40
http://www.fiorinigroup.it/cgi-bin/product/pdf/SET.pdf

invece di usare l'accumulo da 500. Cosa ne pensi ?
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da arkanoid »

secondo me il tuo problema è dato dalla caldaia, che funziona "a carica". Per cui ti serve un volano. Io starei sul volano.
redigere redigere redigere
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da jerryluis »

arkanoid ha scritto:secondo me il tuo problema è dato dalla caldaia, che funziona "a carica". Per cui ti serve un volano. Io starei sul volano.
concordo; per i calcoli sopra, io con 9 kw in istantaneo posso rischiare di lavarmi al massimo le p***e e non dovrei scottarmele :wink: parlo come ordine di grandezza perchè ora nonho voglia di fare i conti.
Io sono convinto che c'è un problema di sottodimensionamento puffer/ qualche altro "casino".
Attenzioen perchè sulal legna tanto dipende da cosa bruciano e quei 60 kW possono diventare 35-40-50 kW. :shock:
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da soloalfa »

arkanoid ha scritto:secondo me il tuo problema è dato dalla caldaia, che funziona "a carica". Per cui ti serve un volano. Io starei sul volano.
Concordo.

Scusa, mm_thermo ma forse mi è sfuggito qualcosa, L'acs com'è che viene prodotta adesso?
Cioè il puffer di 2500 è tutta acqua "tecnica"? Quando è al 100% a che temperatura è?

Ok, il problema sarà il sanitario ma la regolazione negli ambienti come avviene?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da NoNickName »

Mi era venuto il dubbio ma ero di fretta. :oops: Mi sembrava pochino....
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

arkanoid ha scritto:secondo me il tuo problema è dato dalla caldaia, che funziona "a carica". Per cui ti serve un volano. Io starei sul volano.
Anche secondo me serve un volano. Concordo
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

soloalfa ha scritto: L'acs com'è che viene prodotta adesso?
Cioè il puffer di 2500 è tutta acqua "tecnica"? Quando è al 100% a che temperatura è?
Ok, il problema sarà il sanitario ma la regolazione negli ambienti come avviene?
Adesso c'è un solo puffer da 2500 con all'interno la serpentina per l'ACS.
Il puffer viene portato al max sopra a 70°C.

Regolazione giorno: T=19°C regolabile nelle stanze+-1°
Regolazione notte: T=17°C regolabile nelle stanze+-1°

Il riscaldamento parte verso le 6:30 e il puffer passa dal 60% al 25% per tornare al max verso le 16:00.

Io pensavo di caricare nel pomeriggio dalle 15:30 un volano di 500 litri come calcolato sopra per l'ACS in modo
da aumentare il volano.
mm_thermo
Messaggi: 77
Iscritto il: lun feb 02, 2009 20:40

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da mm_thermo »

jerryluis ha scritto:
arkanoid ha scritto: Attenzioen perchè sulal legna tanto dipende da cosa bruciano e quei 60 kW possono diventare 35-40-50 kW. :shock:
Il problema legna umida è già stato segnalato e per dic. gen. feb. ho già detto di usare solo la legna migliore.
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: Accumulo per ACS si o no ?

Messaggio da giobibo »

Se posso aggiungere qualcosa direi che l'utilizzo di una regolazione climatica (se non è presente) potrebbe essere d'aiuto.
Si eviterebbe di raffreddare completamente i corpi scaldanti quando l'orologio o eventuali termostati vanno in off.
E si aumenterebbe il volano termico
Rispondi