Messaggio da Tom Bishop »

Volevo sapere come vi comportavate nell'utilizzo della conducibilità dichiarata del poliuretano (0.024W/mK), la aumentate del coefficiente m% previsto dalle UNI10351 (aumenti dal 10 al 45%) oppure utilizzate il valore di lambda d dichiarato dal fornitore?
Tom Bishop
HUGO
Messaggi: 1197
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Poliuretano e UNI10351

Messaggio da HUGO »

Tom Bishop ha scritto:Volevo sapere come vi comportavate nell'utilizzo della conducibilità dichiarata del poliuretano (0.024W/mK), la aumentate del coefficiente m% previsto dalle UNI10351 (aumenti dal 10 al 45%) oppure utilizzate il valore di lambda d dichiarato dal fornitore?
Per conduttività dichiarata si intende che il produttore "dichiara" che, in seguito alle prove di laboratorio (effettuate secondo UNI.... non mi ricordo quale), il 90% della sua produzione esce con quel lambda.
Io, davanti al quel valore dichiarato non applico nessun coefficente di sicurezza.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Terminus
Messaggi: 13756
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Poliuretano e UNI10351

Messaggio da Terminus »

Cerca nelle vecchie discussioni
se ne è parlato a fondo (trovi anche molti link a documenti utili)
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Poliuretano e UNI10351

Messaggio da girondone »

al massimo si corregge secondo la norma 10456, se ne è discusso ma non so se esiste qualcuno che lo fa sinceramente, e non ho nemmeno ben capito come fare con i vari materiali (lo faccio per es per i laterizi che midicono già loro quale correzione percentuale fare)
l' m della 10351 sicuramente no....
saluti
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: Poliuretano e UNI10351

Messaggio da Spd »

Io correggo con 10456 (da sola non basta!) e con dati trovati in giro.

da 0.026 arrivo a 0.031
da 0.028 a 0.033

Dipende da dove si trova l'isolante.

Dati da ricercare/chiedere: isoterme di adsorbimento.
Dati da calcolare: temperatura e umidità medie (mensili) del materiale nella stratigrafia (potrebbe farlo facilmente il programma di calcolo)
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: Poliuretano e UNI10351

Messaggio da ketenegh »

L'associazione dei "poliuretanisti" mette un 10-15% tra valore iniziale e valore di calcolo.
http://www.poliuretano.it/caratteristiche2.htm
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Poliuretano e UNI10351

Messaggio da girondone »

Spd ha scritto:Io correggo con 10456 (da sola non basta!) e con dati trovati in giro.

da 0.026 arrivo a 0.031
da 0.028 a 0.033

Dipende da dove si trova l'isolante.

Dati da ricercare/chiedere: isoterme di adsorbimento.
Dati da calcolare: temperatura e umidità medie (mensili) del materiale nella stratigrafia (potrebbe farlo facilmente il programma di calcolo)
ciao
ora non ricordo... ma è anche con te che avevamo già cercato di capirci qualcosa in altro post vero?
quando puoi potresti fare qualche es?
io ricordo per es che nel lamdad spesso è già considerato l invecchiamento
rimarrebbero (vado a memoria) le correzzioni per umidità e temperatura