Devo fare la L10 per una bifamiliare ristrutturata interamente 6 anni fa; ora tramite il Piano Casa
vogliono aggiungere n°3 stanze (una per l’appartamento al piano terra e due stanze per l’appartamento al piano primo) di cui mi dovrò andare a calcolare i nuovi radiatori; questi nuovi radiatori verranno allacciati alla rete già esistente.
Chiedo scusa se vi faccio una domando “forse” un po’ banale per voi, ma in una situazione del genere come vi comportate a livello di progetto?????? Considerando che l’impianto esistente non verrà modificato, andate a fare un sopralluogo contando elemento x elemento in ogni ambiente e li riportate sul progetto oppure nel progetto riportate solo la parte relativa ai nuovi tre ambienti??
Grazie in anticipo!
Ciao
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da girondone »

prima di quello io avrei il problema di come inquadrare l intervento: se ampl > o < del 20% eccc..
cleric
Messaggi: 240
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da cleric »

è un'ampliamento inferiore al 20%!
cleric
Messaggi: 240
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da cleric »

scusate.... :oops: :oops: :oops: :oops: è un ampliamento ..... :oops: :oops: < al 20%... :oops: :oops:
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da girondone »

non so dove sei... o meglio dove sia il lavoro... però se < 20%

c'è applicazione integrale ai singoli prametri ecc..
in pratica rispetti quello che tocchi o fai... pareti finestre eccc....

per l impianto io ho sentito di.....:
- chi dice che è ampl dell' imp e non verifica nulla (diverso è il dimensionamento )
- chi verifica mettendo un generatore pari alle dispersioni dell ampliamento
cleric
Messaggi: 240
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da cleric »

Grazie!
sono in E.R. con la nostra Legge Regionale; le verifiche bene o male le conosco e non è quello il problema......il mio problema è l'elaborato grafico dell'impianto termico.....devo considerare anche l'impianto esistente?

:roll: :?: Voi che fareste??? :?: :?:
Marzio
Messaggi: 447
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da Marzio »

Attento il piano casa regione E.R. ti chiede la verifica di tutto l'impianto, anche dell'esistente, infatti ti permette di ampliarti ma in cambio vuole qualcosa e questo qualcosa è specificato all. art 53 del bollettino ufficiale del 7 luglio 2009 che più o meno dice: .....l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica come da DAL 156/2008 per il solo ampliamento e degli impianti energetici per l'intero edificio.....
Quindi verifica Etag per tutto l'impianto esistente e ampliamento, in più obbligo solare termico per copertura 50% del fabbisogno di acs.
Almeno questo è quello che mi hanno spiegato.
Saluti Marzio
cleric
Messaggi: 240
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da cleric »

Grazie Marzio,
ho indagato ed ho avuto la tua stessa risposta......
.....che non è troppo positiva!

Grazie per la disponibilità!
cleric
Messaggi: 240
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da cleric »

Scusa Marzio
mi son letto Art.53 della LR 6/2009 e ti chiedo conferma di questo:
siccome il mio ampliamento è inferiore al 20% ( comma 2 - inferiore a 70mq di s.u.l.) devo cmq rispettare i vincoli per l'impianto termico?
Quello mi sembra specificato nel comma 5 - lettera a (ampliamenti >35%).

Sbaglio?

grazie
cleric
Messaggi: 240
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da cleric »

...trovato....specificato nel comma 3.......
Non c'è via di uscita!
Ciao
Marzio
Messaggi: 447
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: Info progettazione impianto termico

Messaggio da Marzio »

......hai fatto tutto te.....domanda e risposta, comunque in bocca al lupo :D