PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

Mi è capitato per le mani un catalogo di pdc R134A con COP pari a 12,9. La cosa mi sembra alquanto impossibile. Si tratta della ditta Best Board mod.CBB


Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
Tom Bishop
marcello60
Messaggi: 3010
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da marcello60 »

Con quel nome ho trovato solo i battiscopa riscaldanti.
Hai un link?
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

Sul sito ci sono solo i battiscopa.

Ti allego estratto della scheda tecnica.
Allegati
Scheda_Tecnica_PDC  marzo 2011.jpg
Scheda_Tecnica_PDC marzo 2011.jpg (215.38 KiB) Visto 8759 volte
Tom Bishop
marcello60
Messaggi: 3010
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da marcello60 »

In effetti anche a me dà l'impressione del "miracoloso".

Ho provato a confrontarla con un paio di PdC acqua/acqua a pari condizioni (10°C-35°C): Viessmann Vitocal 300 e Clivet Gaia .... entrambe stanno sotto a 6 come COP.

Non so ... ma visto che i costruttori sopra citati non sono gli ultimi arrivati ... non mi fiderei troppo, o perlomeno vorrei avere dati tecnici un pò più esaurienti di una sola schedina tecnica.

Ciao
M
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

E' una pompa di calore acqua/acqua. Se all'evaporatore hai acqua a 15°C, evapori a 10°C e condensi a 20°C e il gioco è fatto.

Cmq bella scheda tecnica, unità di misura l/h indicate poi con m3 e perdite di carico di 0.25 kPa invece di 25. Robe da matti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
antopeddis
Messaggi: 103
Iscritto il: lun apr 12, 2010 17:53

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da antopeddis »

Tom Bishop ha scritto:Mi è capitato per le mani un catalogo di pdc R134A con COP pari a 12,9. La cosa mi sembra alquanto impossibile. Si tratta della ditta Best Board mod.CBB


Qualcuno di voi ha esperienze in merito?
:shock:
Meglio della macchina di Carnot
marcello60
Messaggi: 3010
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da marcello60 »

Forse va a fusione fredda? :mrgreen:
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da jerryluis »

Come qualcuno ti faceva notare, neanche la macchina di carnot arriva a tali prestazioni.
Ergo trai tutte le tue conclusioni e se è il caso di perdere tempo per dubitare o meno di certe affermazioni..
:wink:
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

Sono due compressori in parallelo digital scroll. Basta farli funzionare al 50% e raggiungi comodamente quelle performance.
A COP 7.5 ci si arriva con +15/+36°C con un compressore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 3010
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da marcello60 »

C'è chi dice che nemmeno teoricamente è raggiungibile, e chi dice che ci si arriva comodamente... :mrgreen:

Mettetevi d'accordo per favore e fateci capire!

Grazie
M.
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

Sembrerebbe che digital scroll R134a nemmeno esistano...
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

I digital scroll per HFC sono tutti uguali, tranne che per il R410A.

Abbiamo ragione entrambi, nel senso che la teoria dice una cosa, ma presentando i dati in maniera furba si può.
E' lo stesso motivo per cui alcuni chiller turbocor arrivano ad avere COP 16 o 18. Neanche con il programma di selezione della Turbocor si può... Eppure i dati sono lì... Part load con acqua fredda al condensatore e acqua calda all'evaporatore, in presenza di scarso carico termico.
Nella scheda tecnica qua sopra, il produttore dichiara ACQUA TEMPERATURA DI PARTENZA 10°C.
Scommettiamo che con acqua al condensatore 10°C il COP è oltre 12?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
marcello60
Messaggi: 3010
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da marcello60 »

Hai ragione,
il punto è: cosa intende la scheda con
temperatura di partenza 10°C
temperatura di massima 35°C
?

Io (da ignorante) pensavo:
acqua ingresso evaporatore 10°C (uscita 5°C)
acqua uscita condensatore 35°C (ingresso 30°C)

se però la scheda intende le cose in modo diverso (senza esplicitarlo) allora è svelato il trucco.
Marzio
Messaggi: 447
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Marzio »

Ho notato che accanto ai dati ci sono delle note [1] [2], forse se riusciamo a recuperarle ci sono scritti i dati di partenza con cui sono stati ottenuti COP e EER di 12.9.
Quoto comunque NNN che in materia ne sa tanta.
La scheda tecnica comunque fa ridere :lol:
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da gararic »

se il produttore fosse serio, anche non volendo usare i dati certificati eurovent almeno fornirebbe le condizioni "al contorno" che gli permettono di dichiarere quel fantasmagorico COP
e se il produttore non comunica in maniera trasparente questi dati, io mi sento autorizzato ad essere sospettoso
sarebbe comunque interessante se il produttore volesse intervenire nel dibattito... secondo voi sarebbe educato invitarli nel forum?
riccardo - affetto da superbonus
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

Ecco le note
Allegati
Scheda_Tecnica_PDC  marzo 2011 (2).jpg
Scheda_Tecnica_PDC marzo 2011 (2).jpg (229.38 KiB) Visto 8584 volte
Tom Bishop
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da gararic »

gararic ha scritto:se il produttore fosse serio, anche non volendo usare i dati certificati eurovent almeno fornirebbe le condizioni "al contorno" che gli permettono di dichiarere quel fantasmagorico COP
e se il produttore non comunica in maniera trasparente questi dati, io mi sento autorizzato ad essere sospettoso
sarebbe comunque interessante se il produttore volesse intervenire nel dibattito... secondo voi sarebbe educato invitarli nel forum?
viste le note pubblicate, devo correggermi sulla ricchezza dei dati esposti: sono effettivamente indicate le temperature di funzionamento e la norma UNI di riferimento...
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

O questi hanno inventato la quadratura del cerchio, oppure sono dati evidentemente falsati.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Marzio
Messaggi: 447
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Marzio »

NoNickName ha scritto:O questi hanno inventato la quadratura del cerchio, oppure sono dati evidentemente falsati.
:shock: ...no NoNickName non rispondermi così, perchè se neanche te riesci a dar risposta qua c'è veramente qualcosa che non va......
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

Questi sono i dati del programma di selezione Copeland, del modello specificato con 2K di sottoraffreddamento. Come vedete non ci sono punti dell'inviluppo superiori a COP 7.75. Anche aumentando il sottoraffreddamento sconsideratamente, si arriva a malapena a 8.5.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
albi
Messaggi: 2
Iscritto il: sab ott 08, 2011 23:55

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da albi »

Avrei bisognio di vedere le schede tecniche della PDC ma non riesco sono un nuovo iscrito se per favore mi date una mano .Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

@NNN

Ho per le mani una pompa di calore Best Board ed un laboratorio per fare delle prove. Vista la tua esperienza come mi consigli di procedere per determinare COP ed EER?
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

Al calorimetro nelle condizioni di catalogo. La 14511 descrive le modalità di prova. 200 euro spesi bene. E' in quattro parti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

Ok, l'acquisto subito grazie
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

Nella vostra azienda avete un calorimetro?
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9816
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto:Nella vostra azienda avete un calorimetro?
No, ce l'hanno la Rhoss, la Climaveneta ed altri...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da gararic »

l'affare si fa sempre più interessante !
calorimetro, prove . . . fateci sapere !
p.s.: perchè non si riescie più a vedere gli allegati ? grazie
riccardo - affetto da superbonus
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PDC da fantascienza?

Messaggio da Tom Bishop »

NoNickName ha scritto:
No, ce l'hanno la Rhoss, la Climaveneta ed altri...
Ho visitato il sito di IMQ Clima che dispone di laboratorio per la verifica di chillers e PDC sino a 350 kW. Interessante.
Tom Bishop