Buonasera a tutti.
Avrei bisogno di un vostro parere tecnico.
Ho una pompa di calore che alimenta tramite un collettore due circuiti con pannelli radianti.
I collettori sono separati dal primario tramite un separatore idraulico.
Considerando tutto il contenuto d'acqua dell'impianto non avrei bisogno di un accumulo inerziale per evitare i continui attacca-stacca del compressore, e la domanda è:
non è che il separatore idraulico mi divide fisicamente i flussi per cui il contenuto dell'impianto è limitato ai soli tubi del primario e pertanto sarei obbligato all'installazione dell'accumulo?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Accumulo
Moderatore: Edilclima
Re: Accumulo
Secondo me potresti pensare di giocartela sulla regolazione.
Se l'impianto quanto ha la minima portata dovuta alla chiusura di tutti i circuiti radianti tranne uno ti garantisce una minima portata saresti a posto. Quindi dipende dalla regolazione ambiente.
Se hai la possibilità di metterlo vai sul sicuro...
Se l'impianto quanto ha la minima portata dovuta alla chiusura di tutti i circuiti radianti tranne uno ti garantisce una minima portata saresti a posto. Quindi dipende dalla regolazione ambiente.
Se hai la possibilità di metterlo vai sul sicuro...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Accumulo
Grazie alfa,
non avevo pensato al fatto che i circuiti potessero chiudersi.
A questo punto metto l'accumulo e tolgo il separatore che sarebbe ridondante.
Ciao
non avevo pensato al fatto che i circuiti potessero chiudersi.
A questo punto metto l'accumulo e tolgo il separatore che sarebbe ridondante.
Ciao