Accumulo

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Accumulo

Messaggio da skinny »

Buonasera a tutti.

Avrei bisogno di un vostro parere tecnico.
Ho una pompa di calore che alimenta tramite un collettore due circuiti con pannelli radianti.
I collettori sono separati dal primario tramite un separatore idraulico.

Considerando tutto il contenuto d'acqua dell'impianto non avrei bisogno di un accumulo inerziale per evitare i continui attacca-stacca del compressore, e la domanda è:

non è che il separatore idraulico mi divide fisicamente i flussi per cui il contenuto dell'impianto è limitato ai soli tubi del primario e pertanto sarei obbligato all'installazione dell'accumulo?

Spero di essere stato chiaro.

Grazie
soloalfa
Messaggi: 1190
Iscritto il: ven ott 10, 2008 16:36

Re: Accumulo

Messaggio da soloalfa »

Secondo me potresti pensare di giocartela sulla regolazione.
Se l'impianto quanto ha la minima portata dovuta alla chiusura di tutti i circuiti radianti tranne uno ti garantisce una minima portata saresti a posto. Quindi dipende dalla regolazione ambiente.

Se hai la possibilità di metterlo vai sul sicuro...
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Accumulo

Messaggio da skinny »

Grazie alfa,

non avevo pensato al fatto che i circuiti potessero chiudersi.

A questo punto metto l'accumulo e tolgo il separatore che sarebbe ridondante.

Ciao
Rispondi