Progettazione impianto termico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alexdg
Messaggi: 218
Iscritto il: mer ott 22, 2008 13:02

Progettazione impianto termico

Messaggio da alexdg »

Se sostituisco un impianto termico a radiatori esistente con un sistema multisplit con potenza complessiva pari a 14 kW, è necessario il progetto firmato da un tecnico abilitato? Se si secondo quale norma?
Leggendo il D.M. 37/08 sembra che solo gli impianti termici asserviti ad una canna fumaria collettiva ramificata necessitano di progettazione...datemi un aiuto grazie.
Mimmo_510859D
Messaggi: 1757
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da Mimmo_510859D »

Tutto sta a capire se il tuo multisplit rientra o meno nella definizione di impianto termico. Per me si, ma tantissime volte ho sentito la storia che gli splittini si possono considerare alla stregua di semplici elettrodomestici
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da mau1969 »

Ci vuole il progetto effettuato dal responsabile tecnico dell'impresa in quanto inferiori a 40.000 frig/h ( se superava ci voleva il progetto del professionista abilitato).
Art. 5
Mimmo_510859D
Messaggi: 1757
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da Mimmo_510859D »

Ripeto
Mimmo_510859D ha scritto:Tutto sta a capire se il tuo multisplit rientra o meno nella definizione di impianto termico.
Se questo nuovo impianto è da considerarsi come impianto termico allore serve la progettazione del tecnico abilitato ai sensi di tutta la normativa sul risparmio energetico. L'ambito di intervento del D.M. 37/2008 riguarda "solo" la sicurezza degli impianti.
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da mau1969 »

alexdg ha scritto:...
Leggendo il D.M. 37/08 sembra che solo gli impianti termici asserviti ad una canna fumaria collettiva ramificata necessitano di progettazione...datemi un aiuto grazie.
"impianti riscaldamento/climatizzazione (lettera C) dotati di canna fumarie collettive ramificate O aventi potenzialità frigorifera pari o sup. a 40.000 frig/h "è necessario il progetto firmato da persona abilitita, altrimenti responsabile tecnico impresa...
Mimmo_510859D
Messaggi: 1757
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da Mimmo_510859D »

Lo conosco quell'articolo del 37/08... ma gli impianti non devono obbedire solo ad esso.
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da mau1969 »

Mimmo_510859D ha scritto:Lo conosco quell'articolo del 37/08... ma gli impianti non devono obbedire solo ad esso.
quindi dici che serve? però non per il DM 37/2008, ma per la certificazione?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1757
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da Mimmo_510859D »

Come ho già scritto nel mio primo post di questa discussione, per me il progetto del tecnico va fatto visto che considero impianto termico questo sistema multisplit da 14. Ma diversi colleghi più esperti di me dicono il contrario giacchè ritegono gli split dei semplici elettrodomestici. Ma, sinceramente, non ho mai trovato nessun riferimento normativo a riguardo.
Per certificazione intendi la Dichirazione di conformità?
girondone
Messaggi: 13271
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Progettazione impianto termico

Messaggio da girondone »

io quoti mimmo....
ma sono discorsi "infiniti" che non chiariremo mai...
in compenso continuano a sfornare cose nuove regione per regione provincia per provincia comune per comune ecc...!
:twisted:
Rispondi