Ciao a tutti,
è un dilemma che ho sempre quando si parla di bar, sale giochi, sale bingo, sale scommesse ecc.
Locali con tante persone in piedi ed un bar.
Meglio un impianto a tutt'aria o separare il ricambio aria dal sistema di climatizzazione?

Cosa ne pensate?
SuperP
Messaggi: 10752
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto:Cosa ne pensate?
Sicuramente divisi. QUando hai Qs/Qt<<0.7 allora CTA.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da jugulo »

Grazie per la risposta ma questo valore
jugulo ha scritto:Qs/Qt<<0.7 allora CTA
da dove ti viene?
SuperP
Messaggi: 10752
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto:Grazie per la risposta ma questo valore
jugulo ha scritto:Qs/Qt<<0.7 allora CTA
da dove ti viene?
guarda il rapporto tra pot. sensibile e totale dei sistemi di condizionamento senza trattamento aria. Il rapporto è quello.

Siccome tu domani, e mai rispondi :D, ho fatto un post su un locale / sala da ballo, in cui questo è uno dei problemi. Ho rapporti Qs/Qt=0.5 ed in sostanza non riesco a tenere nel locale d'estate un 27°C con 50%, ma per i motivi sopra, non usando una UTA, con le macchien istallate ottengo circa 24°C e 70%.

Risultati dei calcoli. La realtà la vedremo e misureremo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da jugulo »

SuperP ha scritto:Siccome tu domani, e mai rispondi
Per rispondere bisagna sapere e io non so.... :wink:

Comunque sono d'accordo, quando il carico sensibile si abbassa è più facile abbattere il carico latente con sistemi a ricircolo aria senza ricambio, tipo fan coils.
Secondo me l'impianto a tutt'aria serve quando devo controllare l'umidità ambiente in condizioni particolari oppure se ho grandi volumi ambiente (supermercato).

Il problema è che due impianti costano più di uno....

W l'Italia.

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 8072
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha ragione, e aggiungo che gli impianti a tutta aria dovrebbero essere vietati per legge, in un mondo dove l'energia costa così cara.
Il ricambio deve essere il MINIMO da garantire il valore di VOC prescritto e il numero di rinnovi prescritto.
I trattamenti si devono fare sul ricircolo, non sul rinnovo, a meno di recuperare calore dall'espulsione per preriscaldare l'immissione.

E' vero che il costo di primo acquisto è più alto, ma il costo di esercizio è di un botto più basso. E non è vero che servono due impianti. Basta una CTA degna di questo nome che faccia tutto: ricircolo, rinnovo, free cooling (termico ed entalpico), free heating, recupero, filtrazione.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10752
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto:Per rispondere bisagna sapere e io non so.... :wink:
Non credo sia questo. I forum non si reggerebbero se le persone non si scambiassero opinioni.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Sala scommesse - impianto adatto?

Messaggio da jugulo »

SuperP ha scritto:Non credo sia questo. I forum non si reggerebbero se le persone non si scambiassero opinioni.
Hai ragione, però aprire argomenti è un modo per spingere alla riflessione.
Vedo che sul forum ci sono tante risponte inutili anche se sempre ben accette.