Devo progettare un impianto di riscaldamento e condizionamento di un piccolo locale danzante, o meglio di un bar per aperitivi, serate con gruppi musicali, dj etc..
Sala da ballo da 220m2 (150persone capienza VVF).
Non ho VMC, in quanto il gestore non la voule e l'asl fa senza avendo il rapporto aerante minimo richiesto (1/20).
Per dimensionare le macchine che fare?
- Se considero i ricambi d'aria da 10339 ho circa 4vol/h (irreali per la sola infiltrazione e aerazione).
- in inverno devo ipotizzare il locale vuoto da riscaldare (ore da aperitivi..)
- in estate funzionando dal tardi, avrei temperature di progetto + basse del normale .. e radiazioni solari nulle (ho settato ombreggiamenti totali su EC).
Ma vengono potenze esagerate, causate dai vol/h necessari! Ora, sulla 10339 è scritto che la norma si usa solo in presenza di ventilazione meccanica, quindi io potrei anche non usarla!
Ma è altrettanto vero che devo garantire, tramite aperture delle finestre un certo ricambio orario (che non si farà mai) ed il mio impianto deve sopperire a questa apertura.
Se considero 30m3/h a persona avrei 5 vol/h di ricambio!
Che OO ste dimensionamenti..
Attualmente in inverno ci sono 3 ventil da 6/7kW e in estate 2 splittini da 3/4KW e dei ventilatori..
Io devo andare a mettere 35/40KW di macchine!
In inverno, condizione sfavorita (no persone, no carichi elettrici etc) ho 10KW per trasmissione, 23KW per ventilazione.. e considero un 20/30% di maggiorazione per messa in regime..
In estate, impostando tutto ombreggiato avrei alle 18 (oltre il sw non va) circa 20KW di sensibie e 22 di latente, dividento ulteriormente 6KW irraggiamento, 2 di trasmissione e 11 di ricambio, oltre a 17 di interni)
Voi come vi comportate di solito?
Io sarei per dimensioanare in freddo.. poi controllare di essere almeno al 50% delle dispersioni invernali che mi escono dai calcoli.
Impianto caldo/freddo locale danzante
Moderatore: Edilclima
Impianto caldo/freddo locale danzante
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- NoNickName
- Messaggi: 9810
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto caldo/freddo locale danzante
I conti tornano anche a me. Addirittura per un locale danzante con 150 persone a 0.15 kW/pab, 22kW di latente forse sono un po' pochini, comunque il calcolo è corretto.
Certamente devi dimensionare in freddo. D'inverno con l'effetto stalla il locale raggiunge velocemente la temperatura di comfort, sempre che sia pieno, però, nel qual caso potresti trovarti a dover raffreddare e deumidificare, idealmente con l'immissione di aria di rinnovo.
Anche qui però io recupererei calore, sia d'estate che d'inverno.
Certamente devi dimensionare in freddo. D'inverno con l'effetto stalla il locale raggiunge velocemente la temperatura di comfort, sempre che sia pieno, però, nel qual caso potresti trovarti a dover raffreddare e deumidificare, idealmente con l'immissione di aria di rinnovo.
Anche qui però io recupererei calore, sia d'estate che d'inverno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Impianto caldo/freddo locale danzante
Anche io.. ma non vuole! E normativamente può.NoNickName ha scritto:Anche qui però io recupererei calore, sia d'estate che d'inverno.
Il mio problema è un altro però..
Ossia quel sovradimensionamento che esce dovuto ai 4 vol/h.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Impianto caldo/freddo locale danzante
oltre ad avere un carico sensibile pari a meno del 40% del totale e senza una CTA non si fa niente.. o meglio invece che portare 27°C 50% ur, arriverò a 23°C e 75% di ur...SuperP ha scritto:Il mio problema è un altro però..
Ossia quel sovradimensionamento che esce dovuto ai 4 vol/h.
Di + un se pò