Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da SuperP »

Nel calcolo dei PT laddove hai impianti radianti.. COme tenere conto del fatto che le superfici contengano un impianto radiante?
Non è una modellazione semplice..
- considerate le tubazioni con dentro acqua alla temperatura inserite nella stratigrafia??
- vi fermate con la stratigrafia al piano medio dell'impianto, assegnando a questo una condizione al contorno con T da calcolare? Ma in questo caso che coeff laminare adottare?
- trascurate sto fatto?
- tenendo conto dei classici PT dove hai interno/esterno/locale non riscaldato, le 3 temperature di contorno influenzano il flusso.... e qui si apre un altro mondo

E per la legge 10? Nell'appentice J della 13370 c'è scritto (non chiaramente) che fare con gli impianti radianti a pavimento.. ma per gli impianti a parete??
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
erm@nno
Messaggi: 41
Iscritto il: mer apr 09, 2008 15:10

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da erm@nno »

Personalmente ho fatto queste considerazioni:
con i pannelli radianti ho sempre un isolamento all'interno per cui il ponte termico rimane e sono costretto a correggerlo dall'esterno.
Gli isolanti dei pann radianti hanno inoltre una barriera al vapore lato caldo.
Le condizioni Ambientali interne ed esterne che stabiliscono le diverse pressioni rimangono comunque le stesse.
Nella zona sovrastante il massetto caldo l'umidità relativa è anche più bassa per cui eventuali problematiche di condensa si riducono.
Premesso ciò tutte le verifiche dei ponti termici in presenza dei pannelli radianti le effettuo con la stratigrafia completa e in condizioni di progetto.
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da SuperP »

erm@nno ha scritto:Premesso ciò tutte le verifiche dei ponti termici in presenza dei pannelli radianti le effettuo con la stratigrafia completa e in condizioni di progetto.
non hai risposto ai miei quesiti. che condizioni al contorno dai al paviemenno nel calcolo analitico dei PT? E per il calcolo di HT, consideri la temp. aria lato pavimento?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
erm@nno
Messaggi: 41
Iscritto il: mer apr 09, 2008 15:10

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da erm@nno »

Ti ripeto ai fini dei calcoli di trasmittanza, Psi-e, condensa etc non considero l'incremento di temperatura dovuto all'impianto radiante perchè ipotizzo che le condizioni di verifica standard ti diano cmq una risposta prudenziale in considerazione dei ragionamenti precedenti. Se ti serve un calcolo didattico e analtico per una situazione del genere credo non si possano evitare gli elementi finiti, ma non THERM o KOBRA bensì Ansys o similari.
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da danilo2 »

Hai chiesto al Cened? :mrgreen:
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da SuperP »

danilo2 ha scritto:Hai chiesto al Cened? :mrgreen:
Applicazioni in veneto..
Sai meglio di me che la procedura lombarda non implementa l'allegato J delle 13370, per cui non si considera, come in reatlà è, che l'impianto radiante a pavimento ha un DT maggiore e quindi maggiore dispersione
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da danilo2 »

Infatti. Nelle case con pavimento su su terra o su vespaio, energeticamente il pannello a pavimento non conviene, meglio i radiatori.
Per quanto riguarda il tuo problema...bella gatta da pelare. Obbligo il ricorso a un SW raffinato. Therm non permette l'iserimento di un layer a T costante. Non so gli altri.
fp67
Messaggi: 467
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da fp67 »

Ciao

Premetto che non so come rispondere al quesito molto fine di SuperP, ci ho già pensato un po' ma per ora non ne sono venuto a capo, però so che con Heat2 7.1 si possono inserire sorgenti di calore fisse e variabili all'interno delle strutture. Per chi volesse cimentarsi questa è la pagina di presentazione del SW http://www.buildingphysics.com/index-filer/heat2.htm dove fra gli esempi è testualmente citata una "Analysis of floor heating systems" che capita a fagiuolo. Qui è dove si scarica la versione light free: http://www.buildingphysics.com/heat2_demo.htm

Buona serata a tutti e buona festa domani.
Fabrizio
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da SuperP »

fp67 ha scritto:Premetto che non so come rispondere al quesito molto fine di SuperP,
Caro fabri, il problema oltre al discorso del calcolo di PSI è nel calcolo di Ht.
Per modellare un inmpianto radiante in Therm fissi la temperatura dell'impianto a centro tubo e delimiti lì la tua struttura.
fp67 ha scritto:buona festa domani.
Domani si lavora.. come tutti quelli che ce l'hanno duro :D
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
fp67
Messaggi: 467
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da fp67 »

SuperP ha scritto:Domani si lavora.. come tutti quelli che ce l'hanno duro :D
Bravo, io no.
Fabrizio
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da SuperP »

fp67 ha scritto:io no.
Comunista! :lol: :lol:
Sei in "buona" compagnia cmq, vero danilo2??? :lol: :lol:
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
danilo2
Messaggi: 1688
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da danilo2 »

W l'Italia
SuperP
Messaggi: 11379
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Calcolo Ht e Psi con impianti radianti

Messaggio da SuperP »

danilo2 ha scritto:W l'Italia
.. e le italiane!
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi