Contenuto d'acqua impianto per dim. vaso espansione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
enea
Messaggi: 81
Iscritto il: mer gen 28, 2009 16:30
Località: Firenze
Contatta:

Contenuto d'acqua impianto per dim. vaso espansione

Messaggio da enea »

Per dimensionare il vaso di espansione va stimato il quantità di acqua
presente nell'impianto a freddo,per stimarla è sufficiente sommare:
Il volume contenuto nel generatore (in base alla scheda tecnica)
Il volume contenuto nei terminali(in base alle schede tecniche)
Il volume contenuto nelle tubazioni(in base ai dimetri scelti di progetto)

...va aggiunto altro?
grazie enea
HUGO
Messaggi: 1197
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Contenuto d'acqua impianto per dim. vaso espansione

Messaggio da HUGO »

enea ha scritto:Per dimensionare il vaso di espansione va stimato il quantità di acqua
presente nell'impianto a freddo,per stimarla è sufficiente sommare:
Il volume contenuto nel generatore (in base alla scheda tecnica)
Il volume contenuto nei terminali(in base alle schede tecniche)
Il volume contenuto nelle tubazioni(in base ai dimetri scelti di progetto)

...va aggiunto altro?
grazie enea
..........una domanda trabocchetto ? :(
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Contenuto d'acqua impianto per dim. vaso espansione

Messaggio da Marcus »

va aggiunto anche il volume d'acqua contenuto nel vaso d'espansione
Rispondi