Buongiorno a tutti,
vi disturbo per un quesito forse banale.
Casa singola, contatore presso la recinzione esterna, è stato messo tutto a norma fino all'ingresso in casa: il tubo in pvc finisce sul giunto di transizione, poi il tubo in metallo sale di 50 cm lungo il muro esterno, giunto dielettrico e curva che entra nel muro della cucina. Ho chiesto all'impresa se fosse sossibile ricavare una nicchia sul muro esterno per alloggiare il tubo e il giunto in modo che fossero meno visibili ( in quel punto c'è un'altro ingresso, per l'appartamento al piano superiore) mi dicono che non è permesso e hanno risolto coprendo il tutto con canalina plastica 6x8 alquanto antiestetica. Premetto che il muro è in laterizio.
E' vero che il giunto deve essere a vista?
Grazie e tutti e complimenti per il forum.
Giunto dielettrico
Moderatore: Edilclima
Re: Giunto dielettrico
Sì. Le tubazioni al di fuori dell'unità immobiliare servita dall'impianto del gas devono essere esterne, interrate od a vista oppure in "apposita canaletta".
Luca
Luca
Re: Giunto dielettrico
Ok, ma la canaletta può essere incassata nel muro esterno?
Re: Giunto dielettrico
Sì, la canaletta può essere incassata, ma deve essere impermeabile ai gas ed opportunamente ventilata per evitare l'accumulo di gas in caso di perdite.
Luca
Luca