Prova periodica manichette idranti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5951
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Prova periodica manichette idranti
La prova periodica delle manichette degli idranti è prevista semestrale a pressione di rete e quinquennale a 12 bar. Ho notato che le ditte specializzate (quelle che si occupano anche degli estintori) eseguono una prova di pressione ad aria. Tralasciando la pericolosità di questa operazione, è da considerarsi conforme una pratica di questo tipo?
Tom Bishop
Re: Prova periodica manichette idranti
La manutenzione va fatta in conformità al manuale d'uso, alla UNI EN 671-3 ed alla UNI 10779.
Quindi se non vi sono indicazioni diverse, la 10779 indica una prova annuale alla pressione di rete, prova che può non essere idraulica (vi sono molti posti dove fare una prova idraulica è quasi impossibile).
Quindi se non vi sono indicazioni diverse, la 10779 indica una prova annuale alla pressione di rete, prova che può non essere idraulica (vi sono molti posti dove fare una prova idraulica è quasi impossibile).
Re: Prova periodica manichette idranti
Con aria in pressione???Terminus ha scritto:La manutenzione va fatta in conformità al manuale d'uso, alla UNI EN 671-3 ed alla UNI 10779.
Quindi se non vi sono indicazioni diverse, la 10779 indica una prova annuale alla pressione di rete, prova che può non essere idraulica (vi sono molti posti dove fare una prova idraulica è quasi impossibile).
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin