Prova periodica manichette idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5951
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Prova periodica manichette idranti

Messaggio da Tom Bishop »

La prova periodica delle manichette degli idranti è prevista semestrale a pressione di rete e quinquennale a 12 bar. Ho notato che le ditte specializzate (quelle che si occupano anche degli estintori) eseguono una prova di pressione ad aria. Tralasciando la pericolosità di questa operazione, è da considerarsi conforme una pratica di questo tipo?
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prova periodica manichette idranti

Messaggio da Terminus »

La manutenzione va fatta in conformità al manuale d'uso, alla UNI EN 671-3 ed alla UNI 10779.
Quindi se non vi sono indicazioni diverse, la 10779 indica una prova annuale alla pressione di rete, prova che può non essere idraulica (vi sono molti posti dove fare una prova idraulica è quasi impossibile).
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: Prova periodica manichette idranti

Messaggio da aupaz »

Terminus ha scritto:La manutenzione va fatta in conformità al manuale d'uso, alla UNI EN 671-3 ed alla UNI 10779.
Quindi se non vi sono indicazioni diverse, la 10779 indica una prova annuale alla pressione di rete, prova che può non essere idraulica (vi sono molti posti dove fare una prova idraulica è quasi impossibile).
Con aria in pressione???
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin