Allora prediligo l'accesso dall'esterno che mi risolve ogni dubbio ma...
il decreto mi permette anche di accedere alla ct dall'interno mediante disimpegno aerato con varie prescrizioni se maggiore o inferiore a 116kW.
Il mio caso: soggiorno che comunica con CT 100 kW tramite disimpegno aerato avente rei 30. Unico accesso CT, dal disimpegno aerato.... va bene??
			
			
									
						
							DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
Moderatore: Edilclima
- 
				nicorovoletto
 - Messaggi: 2032
 - Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
 
DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
			
						Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
è inserita in che tipo di fabbricato? abitazione singola?  
			
			
									
						
										
						- 
				nicorovoletto
 - Messaggi: 2032
 - Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
 
Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
ee in effetti la richiesta è strana!!  
 ....villona veneta!!
			
			
									
						
							Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
			
						- 
				nicorovoletto
 - Messaggi: 2032
 - Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
 
Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
ma allora... sono nel rispetto del dm 12/04/96
			
			
									
						
							Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
			
						Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
è da valutare bene..controindicazioni non le vedo, anche se a mio avviso dovrà essere agevole per esempio il raggiungimento in caso di necessità della centrale termica da parte del personale, verificare l'intercettazione del combustibile e sgancio elettrico.
			
			
									
						
										
						Re: DM 12/04/96 - ACCESSO DA ....
..... e se < 116 kw il disi mpegno può anche essere non aerato ...