Impianto VRV con più di 3 kg di gas necessita di progetto?

Messaggio da Z@go80 »

Salve volevo sapere se gli impianti VRV che contengono una carica di gas superiore a 3 kg necessitano di un progetto a firma di tecnico abilitato oppure richiedono solo la compilazione di un libretto d‘impianto per il controllo dei refrigeranti (per unità sopra i 3 kg di refrigerante o 6 kg se si tratta di unità sigillata ermeticamente)???

Grazie per le risposte.
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Avatar utente
Z@go80
Messaggi: 137
Iscritto il: lun ott 19, 2009 10:52

Re: Impianto VRV con più di 3 kg di gas necessita di progetto?

Messaggio da Z@go80 »

Mi rispondo da solo dopo aver letto attentamente il DM 37/08 (potevo farlo anche prima :-))

La discriminante per il progetto non è la carica di gas, bensì le frigorie/h che devono essere superiori a 40.000 cioè tradotto in kW di potenza sarebbero circa 45,spiccioli....
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...