Deposito in capannone con struttura in acciaio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
megatonz
Messaggi: 4
Iscritto il: mar lug 06, 2010 21:20

Deposito in capannone con struttura in acciaio

Messaggio da megatonz »

Un capannone con struttura portante in acciaio e' adibito a deposito consistente esclusivamente in materiale ferroso ma, essendo la superficie superiore a 1.000 mq, si configura l'attivita' 88.
Essendo il carico d'incendio pari a 0, quali prescrizioni devo rispettare per quanto riguarda la struttura in acciao del capannone?
E' automaticamente R15, e questo basta?
Vorrei qualche riferimento normativo e indicazioni sulla strada da seguire.
Grazie
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio

Messaggio da Terminus »

DM 09/03/2007 - Livello III di prestazione con calcolo del carico di incendio.
Se stai sotto o 100 MJ/mq non vi sono prescrizioni sulla R della struttura (classe 0).
Da 100 a 200 MJ/mq il requisito è R15 (attenzione che la R15 non è automatica per l'acciaio non protetto, come con la vecchia Circ.91/61, ma deve comunque essere certificata dal tecnico, meglio se strutturista).
Marcus
Messaggi: 1217
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio

Messaggio da Marcus »

Per l'attività 88 sono uscite di recente (novembre 2009) delle nuove Linee guida , che ormai sono cogenti. Se non le hai ancora reperite ti consiglio di farlo
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio

Messaggio da Terminus »

Intendi forse le Linee guida del Comando VVF di Roma?
Se è così evitiamo di dire scempiaggini: tali linee guida non sono e non possono essere "cogenti" (tali sono i dispositivi di legge e le norme tecniche da essi richiamate).