Ciao a tutti,
scusate la domanda ovvia?
Nel modello RR/1Ispesl la pressione iniziale da indicare è quella assoluta o relativa?
Ad esempio :
Hidrostatica 10 m
Precarica vaso 0,5 bar
Pi=1,5 o Pi=2,5?
Grazie mille
Modell RR/1 Piniziale
Moderatore: Edilclima
Re: Modell RR/1 Piniziale
Provo a risponderti io:jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
scusate la domanda ovvia?
Nel modello RR/1Ispesl la pressione iniziale da indicare è quella assoluta o relativa?
Ad esempio :
Hidrostatica 10 m
Precarica vaso 0,5 bar
Pi=1,5 o Pi=2,5?
Grazie mille
Io fino ad ora ho sempre inserito la pressione relativa alla quale precarico il vaso ottenuta come:
P di precarica vaso = (Hi/10,2)+Pr
Dove Pr è un valore di sovrapressione di sicurezza che decidi tu, io di norma la valuto tra 0,15 e 0,3 bar.
Con la precisazione che se la precarica calcolata risulta sotto gli 1,5 bar, adotto come valore minimo 1,5 bar.
Metto la pressione relativa per il fatto che il dato di targa della caldaia, riportato sotto il valore della pressione iniziale, è espresso in pressione relativa in modo da avere una comparazione diretta con i due valori.
-
nicorovoletto
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Modell RR/1 Piniziale
pressione relativa... ma se hai Hi10m e il vaso precaricato a 0.5bar sei sicuro di avere la pressione relativa di 1.5bar?jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
scusate la domanda ovvia?
Nel modello RR/1Ispesl la pressione iniziale da indicare è quella assoluta o relativa?
Ad esempio :
Hidrostatica 10 m
Precarica vaso 0,5 bar
Pi=1,5 o Pi=2,5?
Grazie mille
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Modell RR/1 Piniziale
Dici che sbaglio i conti?Dastardly ha scritto:pressione relativa... ma se hai Hi10m e il vaso precaricato a 0.5bar sei sicuro di avere la pressione relativa di 1.5bar?
Lasciando stare i rotti, direi che Hi=10m=1 bar + 0,5=1,5 bar, o no?
-
Zannabianca
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: Modell RR/1 Piniziale
jugulo ha scritto:Dici che sbaglio i conti?Dastardly ha scritto:pressione relativa... ma se hai Hi10m e il vaso precaricato a 0.5bar sei sicuro di avere la pressione relativa di 1.5bar?
Lasciando stare i rotti, direi che Hi=10m=1 bar + 0,5=1,5 bar, o no?
La pressione da indicare nell'RR1 è la pressione relativa alla quale riempi il vaso di esp. che non deve essere inferiore alla pressione idrostatica (1 bar) aumentata di almeno 0.15 bar.
Pertanto non puoi precaricare il vaso a 0.5 bar ma almeno a 1.65 bar.
Nel calcolo del vaso si considerano i valori assoluti delle pressioni: per P1 = 1.65+1 = 2.65 bar ass.
Re: Modell RR/1 Piniziale
Ti ringrazio ma non ho capito: perchè 1,65 bar? Dovrebbe essere 1 bar(10 m)+0,15 bar= 1,15 bar e questa è la Pi.jugulo ha scritto:La pressione da indicare nell'RR1 è la pressione relativa alla quale riempi il vaso di esp. che non deve essere inferiore alla pressione idrostatica (1 bar) aumentata di almeno 0.15 bar.
Pertanto non puoi precaricare il vaso a 0.5 bar ma almeno a 1.65 bar.
Nel calcolo del vaso si considerano i valori assoluti delle pressioni: per P1 = 1.65+1 = 2.65 bar ass