Riscaldamento acqua

Messaggio da Ving85 »

Qualcuno mi prenderà per pazzo....


E' possibile riscaldare 90 m3 d'acqua fino a 45°C nell'arco di 12h, utilizzando tecnologie che impieghino solo energia elettrica ??


Ringrazio anticipatamente chiunque mi possa fornire indicazioni utili a riguardo.
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9810
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Riscaldamento acqua

Messaggio da NoNickName »

Certo.
Partendo da 15°C, il salto termico è 30K.
L'energia da fornire è 90000 x 1kCal/KgK x30K = 2.700.000 Kcal
La potenza necessaria per farlo in dodici ore è 2.700.000 Kcal / 12 ore = 225000 Kcal/h = 261675 Watt, cioè circa 261 kW.
Puoi usare una pompa di calore che a fronte di un COP tipico medio di 4, avrà bisogno di circa 65kW di potenza elettrica impegnata.
Nell'arco delle 12 ore consumerà 780kWh, con un costo di circa 120-130 Euro.
Se invece lo vuoi fare con delle resistenze elettriche, la potenza impegnata è uguale alla potenza termica, cioè 261kW, e consumerai 3132kWh pari a circa 470-500 Euro
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: Riscaldamento acqua

Messaggio da Ving85 »

Ti ringrazio già per aver risposto al mio quesito...


Hai qualche suggerimento per qualche prodotto in commercio sul quale indirizzarmi... marchi di riferimento??

Grazie ancora
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!

"solo così si può migliorare"
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9810
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Riscaldamento acqua

Messaggio da NoNickName »

No, perchè non si può far pubblicità. Mettiti in mano ad un buon consulente termotecnico, anche per il dimensionamento dell'impianto idraulico.