Salve a tutti,
mi trovo a redigere una L. 10 per una ristrutturazione di un edificio con pareti perimetrali in muratura mista pietra-mattone [/u]e ho difficoltà a rintracciare i paramietri fisici corrispondenti.
La norma uni 11300 indica lamba pari a 0,9 per una massa volumica di 2000 kg/mc, ma non so come muovermi rispetto alla permeabilità al vapore e al calore specifico.
Qualcuno mi può gentilemente dare una mano?
Grazie mille
Muratura mista pietra-mattone
Moderatore: Edilclima
Re: Muratura mista pietra-mattone
Io uso questi dati:
- Conduttività termica 1.17 W/m.k
- Permeabilità al vapore 1.87 Kg/s.m.Pa
- Peso specifico 1900 Kg/m³
- Calore specifico 0.840 KJ/Kg.K
Spero di esserti stato utile.
Mimmo
- Conduttività termica 1.17 W/m.k
- Permeabilità al vapore 1.87 Kg/s.m.Pa
- Peso specifico 1900 Kg/m³
- Calore specifico 0.840 KJ/Kg.K
Spero di esserti stato utile.
Mimmo
Mimmo