Muratura mista pietra-mattone

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
atirace
Messaggi: 15
Iscritto il: mer dic 02, 2009 10:36

Muratura mista pietra-mattone

Messaggio da atirace »

Salve a tutti,
mi trovo a redigere una L. 10 per una ristrutturazione di un edificio con pareti perimetrali in muratura mista pietra-mattone [/u]e ho difficoltà a rintracciare i paramietri fisici corrispondenti.
La norma uni 11300 indica lamba pari a 0,9 per una massa volumica di 2000 kg/mc, ma non so come muovermi rispetto alla permeabilità al vapore e al calore specifico.
Qualcuno mi può gentilemente dare una mano?
Grazie mille
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Re: Muratura mista pietra-mattone

Messaggio da 410409 »

Io uso questi dati:
- Conduttività termica 1.17 W/m.k
- Permeabilità al vapore 1.87 Kg/s.m.Pa
- Peso specifico 1900 Kg/m³
- Calore specifico 0.840 KJ/Kg.K
Spero di esserti stato utile.
Mimmo
Mimmo
Rispondi