tubazioni e idranti verificati. Faccio il bilanciamento della rete e il programma EC642 mi segnala in rosso una portata relativa a un idrante soprasuolo UNI70 pari a 299 l/min. Ho altri idranti UNI70 con portate superiori a 300 l/min ma questi non sono segnalati in rosso (cioè non verificati).
chi mi sa spiegare? Dal manuale non si capisce e sono alle primissime armi col programma
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: bilanciamento rete

Messaggio da Terminus »

E' l'idrante UNI70 con 299 l/min a non essere verificato.
a.d.
Messaggi: 444
Iscritto il: lun ott 12, 2009 11:41

Re: bilanciamento rete

Messaggio da a.d. »

ok.. e senza cambiare tutto qual è la strada più comoda per farlo verificare? l'UNI 70 in questione è esistente, io sto facendo un'estensione di una rete antincendio esistente, però ho ovviamente modellato tutto l'impianto e il problema è proprio su quell'unico idrante
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: bilanciamento rete

Messaggio da Terminus »

Aumenta di poco la pressione dell'alimentazione.
Oppure, se deve lavorare in contemporanea con altri UNI70, fai una piccola modifica ai diametri delle nuove tubazioni (se non puoi toccare il tracciato e le perdite concentrate), in modo da dare un piccolo incremento di pressione (e quindi di portata) a quello esistente.