collaudo sprinkler
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 243
- Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23
collaudo sprinkler
buongiorno a tutti. devo rinnovare un cpi di un'autorimessa protetta da sprinkler e idranti uni 45. per gli idranti non ho problemi, in quanto faccio prova di portata e pressione e posso fare la perizia giurata. per gli sprinkler, come devo fare la prova di portata e pressione (se serve)? grazie per l'aiuto
nuvola bianca
Re: collaudo sprinkler
Certo che serve.
Leggi la UNI EN 12845, ti dice come devi fare e quali strumenti impiegare (punti 8 e 20).
Leggi la UNI EN 12845, ti dice come devi fare e quali strumenti impiegare (punti 8 e 20).
-
- Messaggi: 243
- Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23
Re: collaudo sprinkler
grazie mille, preciso come al solito. sono già andato a ristudiarmi la norma



nuvola bianca