collaudo sprinkler

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nuvola bianca
Messaggi: 243
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

collaudo sprinkler

Messaggio da nuvola bianca »

buongiorno a tutti. devo rinnovare un cpi di un'autorimessa protetta da sprinkler e idranti uni 45. per gli idranti non ho problemi, in quanto faccio prova di portata e pressione e posso fare la perizia giurata. per gli sprinkler, come devo fare la prova di portata e pressione (se serve)? grazie per l'aiuto
nuvola bianca
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: collaudo sprinkler

Messaggio da Terminus »

Certo che serve.
Leggi la UNI EN 12845, ti dice come devi fare e quali strumenti impiegare (punti 8 e 20).
nuvola bianca
Messaggi: 243
Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23

Re: collaudo sprinkler

Messaggio da nuvola bianca »

grazie mille, preciso come al solito. sono già andato a ristudiarmi la norma :oops: :oops:
nuvola bianca
Rispondi