perdita di carico ammessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
a.d.
Messaggi: 444
Iscritto il: lun ott 12, 2009 11:41

perdita di carico ammessa

Messaggio da a.d. »

in EC642 la perdita di carico ammissibile per idranti selezionabile tra bassa, media o alta rispettivamente pari a 30, 60 o 120 daPa/m è a scelta del progettista o bisogna rifarsi a qualche norma?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: perdita di carico ammessa

Messaggio da Terminus »

Lo decidi tu in funzione delle caratteristiche che vuoi dare all'impianto e quindi alle pompe.
La UNI 10779 impone solo il limite massimo della velocità di 10m/s (la UNI EN 12845 limita tali velocità sulle aspirazioni).
a.d.
Messaggi: 444
Iscritto il: lun ott 12, 2009 11:41

Re: perdita di carico ammessa

Messaggio da a.d. »

capito. grazie
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
Rispondi