perdita di carico ammessa
Moderatore: Edilclima
perdita di carico ammessa
in EC642 la perdita di carico ammissibile per idranti selezionabile tra bassa, media o alta rispettivamente pari a 30, 60 o 120 daPa/m è a scelta del progettista o bisogna rifarsi a qualche norma?
Re: perdita di carico ammessa
Lo decidi tu in funzione delle caratteristiche che vuoi dare all'impianto e quindi alle pompe.
La UNI 10779 impone solo il limite massimo della velocità di 10m/s (la UNI EN 12845 limita tali velocità sulle aspirazioni).
La UNI 10779 impone solo il limite massimo della velocità di 10m/s (la UNI EN 12845 limita tali velocità sulle aspirazioni).
Re: perdita di carico ammessa
capito. grazie