Allora fino a prova contraria realizzo l'anello antincendio nel rispetto della UNI 10779/2007.
Polietilene interrato, profondità 80cm bla, bla bla... tutto apparentemente semplice.
Finchè qualcuno arriva e mi mette i dubbi atroci con frasi tipo:
"Le linee interrate devono essere intubate in condotti e dotate di pozzetti d’ispezione in ogni cambio di direzione ed in corrispondenza di ogni stacco"
Fino a prova contraria utilizzo cunicoli e simili quando le tubazioni passano al di sotto di edifici o strutture che impediscano il raggiungimento.
Ma se il mio anello antincendio è in interrato e sopra ho terra ma anche marciapede, asfalto ecc. (che non sono strutture secondo me) NON devo intubare! O sbaglio?
anello antincendio in polietilene
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
anello antincendio in polietilene
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: anello antincendio in polietilene
Non esistono prescrizioni in tale senso, nè per l'intubamento, nè per i pozzetti.
L'intubamento potrebbe servire per necessità di protezione, nel caso di profondità di interramento inferiori a 80cm.
Con intubamento e presenza di pozzetti ai cambi di direzione o diramazioni, eventuali perdite potrebbero essere facilmente individuate. Ma non vedo altre motivazioni per tale complicazione e spesa.
L'intubamento potrebbe servire per necessità di protezione, nel caso di profondità di interramento inferiori a 80cm.
Con intubamento e presenza di pozzetti ai cambi di direzione o diramazioni, eventuali perdite potrebbero essere facilmente individuate. Ma non vedo altre motivazioni per tale complicazione e spesa.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: anello antincendio in polietilene
grazie terminus, gentile come sempre!
Infatti chi ha proposto questa soluzione la motivata dicendo che una eventuale perdita sarebbe facilmente rintracciabile e che, a dire suo, alcuni comandi VVF la richiedono.
Ma la verità secondo me è che questi cerca motivazioni per propinare varianti alla committenza!
grazie ancora, ciao
Infatti chi ha proposto questa soluzione la motivata dicendo che una eventuale perdita sarebbe facilmente rintracciabile e che, a dire suo, alcuni comandi VVF la richiedono.
Ma la verità secondo me è che questi cerca motivazioni per propinare varianti alla committenza!
grazie ancora, ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!