Locale pompe e riserva idrica antincendio
Moderatore: Edilclima
Locale pompe e riserva idrica antincendio
Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono controindicazioni nell'installare il gruppo pompe antincendio e la riserva idrica, costituita da serbatoi in polietilene, all'interno dello stesso locale tecnico?
Re: Locale pompe e riserva idrica antincendio
Le eventuali controindicazioni possono venire dalle prescrizioni della UNI EN 12845 riguardo le caratteristiche delle aspirazioni
Re: Locale pompe e riserva idrica antincendio
Dovrebbe configurarsi un tipo di installazione sottobattente, in quanto almeno due terzi della capacità effettiva dei serbatoi si troverebbero sopra il livello dell'asse dela pompa e comunque l'asse stessa non starebbe al di sopra di 2 mt dal livello minimo; l'aspirazione avverrebbe con condotta principale del diametro calcolato secondo UNI12845 a cui si collegano tutti i serbatoi (in serie) con diametro pari all'attacco del serbatoio stesso.
Secondo te va bene?
Grazie
Secondo te va bene?
Grazie
Re: Locale pompe e riserva idrica antincendio
nella mia zona (cagliari) è vietatissimo.
per i vvf è troppo facile che i serbatoi possano essere danneggiati per esempio da atti vandalici (forature, fuoco etc) quindi non accettano le riserve in pe per usi antincendio.
ciao