Buongiorno a tutti, volevo un chiarimento in merito alla possibilità di installare una termoventilante nel locale CT: dove è scritto che non può stare? Il locale comando dei VVF mi fa delle storie ma non mi cita nessun riferimento normativo.
Avere una caldaia + una termoventilante (batteria ad acqua calda + ventilatore) con ovviamente le serrande tagliafuoco sui canali di mandata/ritorno non mi sembra sia più pericoloso che avere un generatore ad aria calda a scambio diretto (punto 4.5 del DM 12/4/96). Ma mentre il generatore ad aria calda a scambio diretto è regolamentato dal succitato DM, dell'accoppiata caldaia/termoventilante ... nisba!!!
Se qualcuno avesse qualche riferimento normativo, lo ringrazio anticipatamente.
Saluti
Chiarimento att. n° 91
Moderatore: Edilclima
Re: Chiarimento att. n° 91
D.M. 12/04/1996
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici .
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici .
Re: Chiarimento att. n° 91
D.M. 12/4/96, Titolo I - Generalità - lettera i:
"impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore"
Questa definizione potrebbe intendersi come se la termoventilante fosse un accessorio (infatti senza di questa come invio l'aria calda all'impianto?). Un accessorio proprio come una pompa, un vaso di espansione, ecc. (secondo me s'intende).
Saluti
"impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore"
Questa definizione potrebbe intendersi come se la termoventilante fosse un accessorio (infatti senza di questa come invio l'aria calda all'impianto?). Un accessorio proprio come una pompa, un vaso di espansione, ecc. (secondo me s'intende).
Saluti
Re: Chiarimento att. n° 91
Direi infatti che la termoventilante, così come le pompe di circolazione dell'acqua, debba considerarsi parte dell'impianto termico.
Io non vedo pregiudiziali all'installazione, installando, come detto, le serrande tagliafuoco.
D'altronde la termoventilante con batteria ad acqua comporta meno rischi di un generatore a scambio diretto, la cui installazione è prevista e regolamentata al punto 4.5.
Magari se i VVF insistono, puoi proporre un rivelatore di incendio (termico o termovelocimetrico) in CT per un azionamento più rapido delle serrande (motorizzate), l'arresto del generatore e termoventilante (alimentazione elettrica e elettrovalvola gas) e l'allarme agli addetti.
Io non vedo pregiudiziali all'installazione, installando, come detto, le serrande tagliafuoco.
D'altronde la termoventilante con batteria ad acqua comporta meno rischi di un generatore a scambio diretto, la cui installazione è prevista e regolamentata al punto 4.5.
Magari se i VVF insistono, puoi proporre un rivelatore di incendio (termico o termovelocimetrico) in CT per un azionamento più rapido delle serrande (motorizzate), l'arresto del generatore e termoventilante (alimentazione elettrica e elettrovalvola gas) e l'allarme agli addetti.
Re: Chiarimento att. n° 91
Ma infatti anche secondo me è più critico un generatore d'aria a scambio diretto.
Grazie delle dritte.
Saluti
Grazie delle dritte.
Saluti
Re: Chiarimento att. n° 91
tech, sono d'accordo anch'io che la termoventilante possa stare li. Ti ho riportato solo il paragrafo del DM che + si avvicina al tuo caso, anche se quello che hanno detto i colleghi sopra, è perfettamente condivisibile