spessore setto in c.a.

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

spessore setto in c.a.

Messaggio da cooperate »

secondo la uova normativa sulla progettazione delle strutture qualsiasi setto in c.a. deve avere spessore non inferiore a 30 cm.
la stessa cosa vale anche per la tromba dell'ascensore?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: spessore setto in c.a.

Messaggio da Terminus »

Puoi spiegarti meglio?
Parli di normativa strutturale/antisismica, oppure di normativa antincendio ?
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: spessore setto in c.a.

Messaggio da cooperate »

parlo del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 per il calcolo agli stati limite delle strutture.
Il mio dubbio è se i setti di c.a. (adibiti a qualsiasi funzione, anche per esempio di compartimentazione antincendio) debbano verificare il suddetto decreto che porta come limite inferiore lo spessore di 30 cm.
In tal caso anche quelli degli ascensori, di solito dimensionati con uno spessore di 20 cm, dovrebbero essere adeguati e portati a 30 cm.
O sbaglio?
Ultima modifica di cooperate il mar ago 31, 2010 21:25, modificato 1 volta in totale.
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: spessore setto in c.a.

Messaggio da Terminus »

Visto che tale normativa fa impazzire anche gli esperti :? , direi che necessita il parere di uno strutturista (quale io non sono).
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: spessore setto in c.a.

Messaggio da fred2000 »

A me risulta che lo spessore minimo delle pareti in c.a. è di 150mm ( oppure 200 in certi casi ) in zona sismica ( ormai ovunque) vedi par. 7.4.6.1.4 del DM 14/1/08.
Per i fabbricati ordinari ( vedi 2.7) in zona 4 si può optare per il calcolo in base al D.M. 16/1/96 che, nella circ. 65/AA.GG prevede spessore minimo delle pareti sempre 150mm (200).
cooperate
Messaggi: 659
Iscritto il: ven gen 30, 2009 18:04

Re: spessore setto in c.a.

Messaggio da cooperate »

fred2000 ha scritto:A me risulta che lo spessore minimo delle pareti in c.a. è di 150mm ( oppure 200 in certi casi ) in zona sismica ( ormai ovunque) vedi par. 7.4.6.1.4 del DM 14/1/08.
Per i fabbricati ordinari ( vedi 2.7) in zona 4 si può optare per il calcolo in base al D.M. 16/1/96 che, nella circ. 65/AA.GG prevede spessore minimo delle pareti sempre 150mm (200).
confermo quanto hai detto.
Da verifica fatta anche con software aggiornato la dimensione minima risulta essere 15 cm e non 30 cm come da me erroneamente detto in precedenza.
Rispondi