C'è una norma che specifica l'obbligo di eseguire camini singoli in doppia parete oppure potrei realizzare anche una camino semplice in acciaio e aggiungerci sopra il coibente, senza la seconda parete di rivestimento?
Sotto i 35 kW non è obbligatorio il dimensionamento giusto? Grazie
Camini Singoli
Moderatore: Edilclima
il dimensionamento è sempre obbligatorio, inoltre la canna fumaria deve essere rispondente ai dettami della norma di prodotto uni 1443/01 e uni 1856 su responsabilità dei produttori in conformità alle direttive europee.
Gli accrocchi non si possono fare come aggiungere come dicevi te l'isolante successivamente, con garanzia di continuità può essere messo l'isolante????????????
Gli accrocchi non si possono fare come aggiungere come dicevi te l'isolante successivamente, con garanzia di continuità può essere messo l'isolante????????????
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: mer ott 25, 2006 14:48
camini singoli
pensavo per per caldaie < 35 kW non fosse necessario il progetto.
Ma qual'è la norma che mi dice, per esempio, che devo fare il camino a doppia parete invece di aggiungere l'isolante successivamente?
Ma qual'è la norma che mi dice, per esempio, che devo fare il camino a doppia parete invece di aggiungere l'isolante successivamente?
il dimensionamento deve essere eseguito sempre, per apparecchi allacciati sopra i 35 kW occorre il progetto o anche nel caso di condotti collettivi....Le caratteristiche dei condotti fumari, Resistenza Termica, Tenuta ecc... le trovi in qualsiasi norma attinente all'argomento tipo 7129,10641,10640,9615,13384 norma di prodotto uni 1443 e 1856 ecc...