Dimensionamento impianto adduzione gasolio

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Dimensionamento impianto adduzione gasolio

Messaggio da skinny »

Buongiorno,

vorrei sapere se c'è qualche norma specifica da seguire per dimensionare un impianto di adduzione gasolio per una centrale termica, come è il DM12-04-96 per il gas.

Grazie mille.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio

Messaggio da megaing »

Scusa la mia ignoranza, ma quali indicazioni dà il DM 12/04/1996 per il dimensionamento delle tubazioni gas?
skinny
Messaggi: 358
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio

Messaggio da skinny »

Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129.
Ma nel caso del gasolio ho una normativa equivalente alla 7129 da rispettare?

Grazie
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio

Messaggio da Davidedada905 »

skinny ha scritto:Hai ragione. Il dm dice solo che il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. Per tale motivo faccio riferimento alla uni7129.
Ma nel caso del gasolio ho una normativa equivalente alla 7129 da rispettare?

Grazie
No per il gasolio < a 35 kW, non esiste una normativa
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: Dimensionamento impianto adduzione gasolio

Messaggio da megaing »

.... e comunque neanche il DM 28/04/2005 per portata termica > 35 kW da indicazioni relative al dimensionamento.
Esistono in letteratura delle tabelle diametro-portata.
Rispondi