Nuova 12845 e pompe pilota

Messaggio da Terminus »

Ho sottomano la versione in inglese.
Il punto 10.6.2.5 riporta la condizione che l'aspirazione della pompa pilota, nel caso di "negative suction" debba essere indipendente da quella delle pompe principali.
Come è stato tradotto il punto in italiano?
Con "negative suction" deve intendersi la posizione soprabattente, oppure anche la sottobattente con asse pompa superiore al livello minimo (quindi con valvola di fondo)?
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova 12845 e pompe pilota

Messaggio da Terminus »

Nessuno che ha 2 minuti per rispondermi?
Danilo2 tu non avevi la norma in italiano? Puoi verificare il punto 10.6.2.5 ?
Tom Bishop
Messaggi: 5944
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Nuova 12845 e pompe pilota

Messaggio da Tom Bishop »

10.6.2.5 - Pompa di mantenimento pressione

In caso di pompa di mantenimento pressione installata soprabattente, la tubazione di aspirazione e la raccorderia/valvolame devono essere indipendenti da quelle della/e pompa/e principale/i.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Nuova 12845 e pompe pilota

Messaggio da Terminus »

Grazie Tom
Hai riportato esattamente il periodo della norma?
danilo2
Messaggi: 1703
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Nuova 12845 e pompe pilota

Messaggio da danilo2 »

Si Terminus, ha riportato fedelmente le ultime 3 righe del punto che ti interessa.